系统冷冻板换穿孔,冷凝器进水,气液分离器进水,压缩机也进水。这样要如何处理较好?
系统冷冻板换穿孔,冷凝器进水,气液分离器进水,压缩机也进水。这样要如何处理较好?
2楼
换台新机器吧。
回复
3楼
什么样的机器?用板换,是风冷冷水机?压缩机可能坏了,如果是涡旋压缩机,最好是换一台。其余配件烘干,然后换过滤器,焊接好系统管路,抽真空,然后再加少量制冷剂,反复抽真空,换干燥过滤器,加制冷剂试运行。
回复
4楼
换台新机器吧。
回复
5楼
就是风冷冷水机,进水后真麻烦!
回复
6楼
把那个板换破损处补好就行,制冷剂要从新灌注,悲剧啊
回复