查规范这种情况没有说,还是按照1000mm 吗?谁做过,还请不吝告知:P
查规范这种情况没有说,还是按照1000mm 吗?谁做过,还请不吝告知:P
2楼
还有再问一个哈,如果有高压闭锁小母线的话,那这个是怎么接的啊,从哪里来到那里去啊
回复
3楼
1米。。。。。。。。。。。
回复
4楼
ljn112233 发表于 2014-7-22 12:08 1米。。。。。。。。。。。:handshake:handshake后面也操作 一米我觉得也够了,而且规范也没提
回复
5楼
距墙1000MM
回复
6楼
电气小马达 发表于 2014-7-22 15:04 距墙1000MM:victory:和是不是双面无关吧
回复
7楼
_尘世中的尘 发表于 2014-7-22 15:08 和是不是双面无关吧无关。。。。。。。。。。。
回复
8楼
本帖最后由 xieengineer 于 2014-7-22 23:21 编辑
本人没有遇到和做过这种情况的设计,以下是个人意见,仅供参考:
1、应依据GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条 表4.2.5的规定:单排布置不受限制时,屏前≥1.5米,受限制时屏前≥1.3米。双排...;多排...。
2、由于柜内双面都装开关,应按不分屏前、屏后处理,都是同一宽度设计。
回复
9楼
柜后若进行操作,距离墙应大于1.2M,应该大于这个数
回复
10楼
高压柜距墙1500以上 低压柜距墙1000以上
回复
11楼
大于等于1000MM就
回复