以前老总让我分别定义为转换梁和转换柱,因为转换柱的最大配筋率4%,有次配筋超了在老庄答疑群问老师说,老师说这个可以不用定义为转换柱,我说老总说的,他说那你老总水平不行- -我也迷惑了,定义与不定义的依据在哪呢 求高手解答,谢谢!
以前老总让我分别定义为转换梁和转换柱,因为转换柱的最大配筋率4%,有次配筋超了
在老庄答疑群问老师说,老师说这个可以不用定义为转换柱,我说老总说的,他说那你老总水平不行- -
我也迷惑了,定义与不定义的依据在哪呢 求高手解答,谢谢!
2楼
顶一下、、、
回复
3楼
求教啊求教啊求教啊求教啊
回复
4楼
{:2_75:}
回复
5楼
看你托几层了,托的高的话,就按转换梁
回复
6楼
一般梁上起柱的支承层数不多,且涉及范围较小,对主体结构的影响小,可不定义为转换梁、转换柱。
回复
7楼
得分情况吧,托得多还是得定义转换柱跟转换柱,托得少,那转换柱就不点了
回复
8楼
xpy1101 发表于 2014-7-23 13:02 一般梁上起柱的支承层数不多,且涉及范围较小,对主体结构的影响小,可不定义为转换梁、转换柱。原来是这样子,谢谢了
回复
9楼
1,转换柱包括部分框支剪力墙结构中的框支柱和框架-核心筒、框架-剪力墙结构中支承托柱转换梁的柱,是带转换层结构重要构件。
2,托的少的不定义转换柱,或仅定义相邻一层,。。。转换梁一般是定义的,除非荷载太小。
3,不是1所述结构的一般根据荷载,重要性设计掌握是否定义框支柱。