图集里面,锚固系数写着保护层为3d,乘以0.8,保护层为5D时,乘以0.7,那么在支座里可以乘系数吗??比如基本锚固长度是40D,锚在柱子里,是不是28D就够了?
图集里面,锚固系数写着保护层为3d,乘以0.8,保护层为5D时,乘以0.7,那么在支座里可以乘系数吗??比如基本锚固长度是40D,锚在柱子里,是不是28D就够了?
2楼
锚固长度和保护层不是一个概念。
回复
3楼
锚固长度和保护层有啥关系
回复
4楼
锚固长度修正系数你们不知道??
回复
5楼
这个可以翻翻图集的
回复
6楼
不能。锚固长度不能那么折减,这和保护层不是一个概念
回复
7楼
无语了····
回复
8楼
明显是受压区的,是可以0.7的长度
回复
9楼
注意,抗震设防的可能不能使用这一条。
回复
10楼
有抗震要求不能
回复
11楼
还真不知道,锚固和保护层有关系的,哪一本图集上有说明啊,大神
回复