高速铁路上的总等电位联结——综合贯通接地系统
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年07月20日 10:16:06
只看楼主

本帖最后由 wboy8759 于 2014-7-20 10:17 编辑 算是科普一下 高速铁路也有一整套严密的等电位联结系统——综合贯通接地系统(沿铁路全线——包括车站、桥梁、隧道全部在内,要求全系统的工频接地电阻不大于1欧姆),相当地花银子哦。 看个示意图吧:

本帖最后由 wboy8759 于 2014-7-20 10:17 编辑


算是科普一下
高速铁路也有一整套严密的等电位联结系统——综合贯通接地系统(沿铁路全线——包括车站、桥梁、隧道全部在内,要求全系统的工频接地电阻不大于1欧姆),相当地花银子哦。
看个示意图吧:

高速铁路等电位连接系统—贯通接地系统.jpg


高速铁路等电位连接系统—贯通接地系统.jpg

免费打赏
wboy8759
2014年09月25日 00:28:56
12楼
qsch 发表于 2014-9-25 00:11 过桥梁如何敷设,有很多沉降缝,贯通的接地线就断了额问得很好。预制梁(或现浇梁)的搭接处都留有伸缩沉降缝隙的,贯通接地干线均为多股软铜线,敷设时并不是绷得很紧,有一定蛇曲的,足以适应桥梁的伸缩沉降小变形。
回复
qsch
2014年10月20日 01:09:58
13楼
wboy8759 发表于 2014-9-25 00:28 问得很好。预制梁(或现浇梁)的搭接处都留有伸缩沉降缝隙的,贯通接地干线均为多股软铜线,敷设时并不是 …桥梁的扭动和伸缩与建筑完全不同,建筑是静止的,这种方法可以。桥梁时运动的,板板间与支架 不停的运动
回复
dof09876
2014年10月20日 05:07:19
14楼
站台雨棚能否使用综合贯通地线做接地?
回复
wboy8759
2014年10月20日 08:11:08
15楼
dof09876 发表于 2014-10-20 05:07 站台雨棚能否使用综合贯通地线做接地?必须的。所有距离钢轨20米范围内的不带电金属物件都必须用导线连接到综合贯通接地母线上。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月20日 08:13:57
16楼
涨知识了~谢谢楼主
回复
米斯特葱
2014年10月20日 08:22:57
17楼
涨姿势~ 了解了
回复
qq_1402650698578
2014年10月20日 08:25:17
18楼
大工程 费银子就是了
回复
yangyusheng009
2014年10月20日 08:44:16
19楼
谢谢分享 不错
回复
asmdl
2014年10月20日 21:33:25
20楼
长见识了,谢谢楼主
回复
rk5707
2014年10月21日 09:09:21
21楼
学习,楼主辛苦!
回复