塑壳断路器和微型断路器应用范围
cengjingdeshisan11
2014年07月19日 21:52:55
只看楼主

如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?

如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
免费打赏
开心老爸
2014年07月20日 06:57:24
2楼
没有明确的界定。一般来说,微断用于末端
回复
xiaoan_
2014年07月20日 07:59:24
3楼
2kw 的排污泵,微断式的足够用了。
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 08:56:24
4楼
开心老爸 发表于 2014-7-20 06:57 没有明确的界定。一般来说,微断用于末端谢谢指导!!!!!!!
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 08:57:09
5楼
球王messi 发表于 2014-7-20 07:59 2kw 的排污泵,微断式的足够用了。谢谢指导!!!!!!!
回复
qoqodu
2014年07月20日 09:22:06
6楼
一般来说是根据短路容量来定的,配电级数越大那么短路容量越小,故微断用在末端箱,而短路容量较大的位置则采用塑壳
回复
liyongjing12
2014年07月20日 09:23:19
7楼
微断用在末端!
回复
云飘飘
2014年07月20日 10:53:21
8楼
2KW的可以选用电动机型微断+热继电器,30KW的必须设置塑壳断路器,主要是热保护、短路保护不一样。
回复
xiaoan_
2014年07月20日 11:49:30
9楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-20 08:57 谢谢指导!!!!!!!么事~我也是新人,互相学习哈~
回复
beida_energy
2014年07月20日 13:48:18
10楼
赞同8楼的意见!
在照明负荷的情况下,微断一般用在末端,但是动力负荷就不一定,比如你的电动机,30KW了,额定电流就60A了,选择微断就不妥。
微断导体太小,又可以组合在一块安装,不利于散热。而塑壳的空间大,利于撒热,热保护的整定值也比较准确。
回复
statcom
2014年07月20日 15:21:01
11楼
赞同楼上的说法!