请问室外电缆沟及空调管沟如何考虑排水?
滴水
滴水 Lv.7
2007年10月08日 22:46:04
只看楼主

设集水坑及提升泵?重力自流接入雨水管道或污水管道?谢谢1

设集水坑及提升泵?重力自流接入雨水管道或污水管道?谢谢1
免费打赏
滴水
2007年10月09日 11:42:49
2楼
如果能够重力自流,如何防止倒灌?
回复
hpctdi
2007年10月10日 15:17:43
3楼
每隔50米左右设集水井,容积与环境土壤情况等因素有关;
地下水位较高时设临时排水泵;
如果能满足标高要求时,可与排水系统相连,须采取防止倒灌措施,最简单的办法就是设拍门。
回复
滴水
2007年10月11日 20:08:47
4楼
谢谢楼上,有一种鸭嘴阀,有哪位用过?
回复
滴水
2007年10月11日 20:11:07
5楼
开启水头要多少?
回复
tmg1420
2007年10月11日 21:08:37
6楼
学习了`~怎么没人说的详细点啊???
回复
hpctdi
2007年10月12日 09:53:15
7楼
鸭嘴阀没用过,不过橡胶的应该易老化吧,网上查了一下,开启水头大于0.01米就可以。
回复
滴水
2007年10月12日 15:31:34
8楼
采用的橡胶应该是特殊处理的吧,开启水头才1厘米?!,是不是开启了之后可以将水排得干干净净?
回复
滴水
2007年10月12日 15:34:41
9楼
另外如果水中带有泥沙会影响其闭合吗,是否对防止倒灌不利?
回复
滴水
2007年10月13日 15:40:27
10楼
“网上查了一下,开启水头大于0.01米就可以。”请问再哪里查?
回复
hpctdi
2007年10月15日 09:41:57
11楼
开启水头指阀门开启所需的最小水头,是自动开启的,只要保持0.01米的正压,水就可排出。现在的鸭嘴阀已可解决水中带有泥沙的问题。http://www.nfvalve.com/chanpin/display.asp?id=39