GIS通道的问题。。。
electricity
electricity Lv.13
2014年07月18日 22:01:39
只看楼主

《GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程》 7.3.3中 说:屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置两侧应设置安装,检修和巡视的通道。主通道宜靠近断路器侧,宽带宜为2000mm. 巡视通道宽度不应小于1000mm。请看附图1,2. 红勾为断路器。问题1:那么规程站中的两侧指什么?红圈的,还是红三角区域?问题2:哪个是主通道,哪个是巡视通道?是不是汇控柜面前是巡视通道?

《GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程》 7.3.3中 说:屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置两侧应设置安装,检修和巡视的通道。主通道宜靠近断路器侧,宽带宜为2000mm. 巡视通道宽度不应小于1000mm。

请看附图1,2. 红勾为断路器。

问题1:那么规程站中的两侧指什么?红圈的,还是红三角区域?
问题2:哪个是主通道,哪个是巡视通道?是不是汇控柜面前是巡视通道?



免费打赏
lingxuct
2014年07月20日 17:52:12
2楼
按图中尺寸就有通道了,哪侧在规程中已经说了,图中是内桥结构,通道是指地面上,母线在空中过,下面还是通道。
回复
cigarxu
2014年07月20日 19:29:23
3楼
学习了,顺便赚土木币
回复
electricity
2014年07月21日 08:35:35
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-20 17:52 按图中尺寸就有通道了,哪侧在规程中已经说了,图中是内桥结构,通道是指地面上,母线在空中过,下面还是通 …1. 不知哪个规程,请问哪个?里面说了什么。2. 图中的虚线就是巡视通道吧?
回复
lingxuct
2014年07月21日 08:38:00
5楼
地面上除了设备占用以外,都是空间通道!
回复
electricity
2014年07月21日 09:00:17
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 08:38 地面上除了设备占用以外,都是空间通道!图中的虚线就是巡视通道吧?
回复
lingxuct
2014年07月21日 09:07:27
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-21 09:15 编辑 electricity 发表于 2014-7-21 09:00 图中的虚线就是巡视通道吧?偶看不懂“图中虚线”表示什么意思!偶看到的通道在①~⑤的母线下及周围,有地方标宽3015(立柱中心)和1507还有母线左右两侧(没标宽度),只标了二段母线之间的中心距10500
回复
electricity
2014年07月21日 09:13:15
8楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 08:38 地面上除了设备占用以外,都是空间通道!规范说了,有的通道1000,有的地方2000,所以哪个是主通道,哪个是巡检?
回复
lingxuct
2014年07月21日 09:17:54
9楼
electricity 发表于 2014-7-21 09:13 规范说了,有的通道1000,有的地方2000,所以哪个是主通道,哪个是巡检?朋友是不是想找出图中哪个没达到规范要求的通道宽度?
回复
electricity
2014年07月21日 09:19:20
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 09:17 朋友是不是想找出图中哪个没达到规范要求的通道宽度?不是,就是想知道“哪个是主通道,哪个是巡检”
回复
lingxuct
2014年07月21日 09:22:04
11楼
electricity 发表于 2014-7-21 09:19 不是,就是想知道“哪个是主通道,哪个是巡检”图中宽的是主通道,窄的是巡检通道?