画跨越式系统,如果你会我可以为你做牛做马。
yuedicz
yuedicz Lv.2
2014年07月18日 15:07:03
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 yuedicz 于 2014-7-18 15:15 编辑 ,图片中立管三(跨越式)这种形式用天正暖通如何画。在平面图中画出来,然后能够生成系统图。

本帖最后由 yuedicz 于 2014-7-18 15:15 编辑

20110328012624290.png
图片中立管三(跨越式)这种形式用天正暖通如何画。在平面图中画出来,然后能够生成系统图。

20110328012624290.png

免费打赏
yuedicz
2014年07月18日 15:12:26
2楼
回复
skyright
2014年07月18日 16:13:10
3楼
采暖——散立连接——跨越式,点击图片可以设置跨越管位置。
回复
yuedicz
2014年07月22日 11:50:11
4楼
正解,非常感谢您。再问一个问题哈哈:
水力计算的时候为什么会出来回水温度为11.67摄氏度,我设的供回水温度是97-70
回复
yuedicz
2014年07月22日 11:53:01
5楼
本帖最后由 yuedicz 于 2014-7-22 11:56 编辑 skyright 发表于 2014-7-18 16:13 采暖——散立连接——跨越式,点击图片可以设置跨越管位置。继续问大神问题:水力计算中回水温度为什么是11.67?我设的供回水温度是95-70的呀
回复
heartiness
2014年07月27日 12:54:11
6楼
能做女盆友么,不能我要牛马干嘛嘻嘻。
回复

相关推荐

APP内打开