22楼
压降太大了! 你可以考虑增大线35MM2
回复
23楼
是电源超负荷了不?
回复
24楼
增大线径一倍
回复
25楼
lukuan1208 发表于 2014-8-11 10:26 线是2跟6根平方并在一起的,线径12平方是够用的,线的长度110米上下,关键是不合闸电压正常,一合闸接上水泵 …你上个帖子中说,变压器到空气开关能有1000米,此段线径多大?你用万用表测量为220V,该值应为电压峰值,而非有效值。你用工业与民用配电设计手册 第三版中的第四、九章相关公式计算一下就会明白无载时为220V,加载后只有160V了。
回复
26楼
依次量一下水泵、水泵开关厢、配电室出线的电压。
回复
27楼
我觉得水泵问题的可能性小,我觉得电源测的问题大一些,可能电源侧的线损较大,就像早期农村一开启大功率设备,照明灯泡就会暗下来,楼主可以将水泵换到另外一个电源处做一下测试,量一下电压和电流,计算一下电功率,就可以知道正常不。
回复
28楼
谢谢各位,目前问题还在解决中。
回复