空载的电压是220V,一启动潜水泵电压就降到160V了,水泵是1.5千瓦的,线和水泵都新的
lukuan1208
lukuan1208 Lv.3
2014年07月18日 10:44:48
只看楼主

请高手指教,非常急的

请高手指教,非常急的
免费打赏
无影
2014年07月18日 14:40:20
12楼
sunjieaiwu 发表于 2014-7-18 14:01 坐等高手回答 水泵启动一直维持在160V是水泵控制柜上显示的电压,还是变压器二次侧的电压呢?
回复
mjq258
2014年07月19日 10:19:47
13楼
估计是你适用的线路长度和线径与设备功率不匹配,线径过小或是线路太长;再就是可以检查一下潜水泵的绕组的阻值,是否有匝间短路现象?
回复
chunhuaxingxing
2014年07月19日 11:07:10
14楼
路过学习额学习。
回复
lukuan1208
2014年07月21日 11:03:17
15楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-18 10:51 多少米,我给你算算。 感觉是压降的问题从开关到水泵能有110米左右,始终就保持在160V左右,
回复
lukuan1208
2014年07月21日 11:04:14
16楼
无影 发表于 2014-7-18 10:54 是降了以后就一直维持这么低的压降么?是只开潜水泵就这个情况么?潜水泵没烧掉么?各种保护没有动作么?是的一直保持160V左右,没有什么保护,就是个开关,合上就启动
回复
无影
2014年07月21日 11:38:21
17楼
lukuan1208 发表于 2014-7-21 11:04 是的一直保持160V左右,没有什么保护,就是个开关,合上就启动是水泵控制柜上显示的电压,还是变压器二次侧的电压呢?
回复
lukuan1208
2014年08月10日 22:36:01
18楼
无影 发表于 2014-7-21 11:38 是水泵控制柜上显示的电压,还是变压器二次侧的电压呢?直接从负载端测的电压,电源端电压也是160V,是不是变压器或者零线的问题
回复
向天索要1度电
2014年08月10日 22:40:20
19楼
学习了,支持楼主
回复
开心老爸
2014年08月10日 23:28:16
20楼
线和水泵是新的没用啊。你得说线的截面是多大的,线缆多长?
回复
lukuan1208
2014年08月11日 10:26:18
21楼
线是2跟6根平方并在一起的,线径12平方是够用的,线的长度110米上下,关键是不合闸电压正常,一合闸接上水泵电压立马就降到160V左右了,闸的上端和负载测量也都是160V,电源端要是正常,那肯定是线或者泵有问题,关键是电源端也跟着降。
回复

相关推荐