本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?

问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?

免费打赏
qq378405796
2016年06月17日 17:07:27
22楼
我觉得填充墙属于自承重墙,它的高厚比验算只能依据6.1.1和6.1.3进行,跟6.1.2无关。意思就是说假如你的填充墙高为20m,那么根据自承重墙验算不过时,应该在墙体中间加框架梁而不是圈梁,这也就与表5.1.3的注释5:“自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉接条件确定”所对应。规范也提到墙高超过4m时要宜设水平系梁,但是墙高不宜大于6m。
回复
txs426
2016年06月18日 10:53:29
23楼
谢谢楼主分享资料。
回复
liqiangjjjj
2016年06月21日 20:31:34
24楼
论坛发帖 如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
chen05103109
2016年09月19日 10:26:30
25楼
论坛发帖 如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
pzbing
2016年11月17日 11:28:20
26楼
结构攻城尸 发表于 2016-1-6 10:47 拜托,你说那个梁是结构梁,不是什么圈梁,圈梁是不承受竖向荷载的,它只是对墙体的整体性稳定性做了加强同意,观点正确!
回复
egotrip
2016年11月21日 11:28:43
27楼
圈梁作为不动铰支座减小计算高度仅在验算构造柱间墙稳定性时可以采用,墙体稳定性包含构造柱间墙稳定性和整墙稳定性,整墙稳定性的计算高度不受构造柱和圈梁的影响,所以圈梁只能起到一定的加强作用,不能解决高大填充墙的整体稳定性问题;高层结构整体和每一层的稳定性和强度已经在计算中考虑了,填充墙逐层嵌砌在中间,只需要验算每一层填充墙的稳定性就可以了,显然,每一层填充墙的稳定性很容易满足
回复
lhz2111979
2016年11月22日 15:48:14
28楼
先定结构体系,再算单个构件!
回复
piengjfinge
2016年11月23日 14:21:36
29楼
按照规范要求进行验算即可
回复
我嘞个去121
2024年01月15日 18:13:46
30楼

学习学习,看到其他大神的回答,学到了