本帖最后由 wangyulin219 于 2014-7-18 10:21 编辑 1,怎么修改默认快捷键?像是ZX这么好用的快捷键被天正定义成绘制轴线这种没用的命令,还是QX是墙线,ZZ好象是ZOOMALL,GD是隔断等等,能不能修改成别的三键命令?2.有的时候天正的导入EXCEL表格不能导入已打开的表格,需要先导出EXCEL再吧要导入的表格放进这个表格中再导入。另外导入的表格行宽列高能否合EXCEL中的一样?
本帖最后由 wangyulin219 于 2014-7-18 10:21 编辑
1,怎么修改默认快捷键?
像是ZX这么好用的快捷键被天正定义成绘制轴线这种没用的命令,还是QX是墙线,ZZ好象是ZOOMALL,GD是隔断等等,能不能修改成别的三键命令?
2.有的时候天正的导入EXCEL表格不能导入已打开的表格,需要先导出EXCEL再吧要导入的表格放进这个表格中再导入。
另外导入的表格行宽列高能否合EXCEL中的一样?
3.图层管理中的没有标高标注DIM-ELEV图层,像我这种习惯把建筑图层锁定以后再绘图的人很不方便。
4.在64bit系统上不支持低版本CAD。
之前天正暖通8.5就可以在win7 64bit上面用CAD2006,但是天正2013以后的版本就不行了,特别是天正2014,本身带着32bit的文件,为什么不能用?
5.天正2014和天正2013都是THvac9,第一次装2014的时候就把2013冲掉了。
6.天正工具条经常会关闭后再次打开的时候又出现了。
7.文档标签能否设置只有一张图纸的时候也存在,习惯用文档标签里面的导出旧版。
8.能否在天正暖通状态栏中加入天正建筑的基线按钮,特别是在做负荷计算的时候,需要打开三线墙保证所有墙体有效连接。
9.天正2014的多行文字如果用多栏的话,鼠标从上面经过的时候会卡一下。
10.开启对象捕捉的时候鼠标经过天正轴标的时候有极大机率卡死,经过其他天正对象可捕捉点的时候,也有较大机率卡停。
11.管径多线标注的时候需要多按一下空格,能否在运行命令后和点击第一点后选择标注类型,并且运行时的设置保存,第一点时设置时一次性的。
12.标高标注中不能输入文字,我们院里要求输入相对标高,例如F-0.03这样的标高。
13.修改天正文字时,输入法的切换是一次性的,在频繁修改图名的时候很麻烦,同时,对话框输入的时候输入法切换是长期的,反倒很麻烦,能否增加设置项。
修改天正文字,图名标注,引出标注等命令后,能否不中断命令就直接可以修改CAD文字?
14.快速尺寸标注
标注时,有时会出现不为5和0的零数,直接在标注样式中设置舍入的话,对于一长溜的多个标注时会和实际距离有较大的出入,天正快速尺寸标注能否作出相应的舍入规则?另外,直接修改标注文字后,即使修改标注距离到什么程度,都不修改标注文字,而且这一点很难看出来,只能炸开以后看特性才能发现,这点能不能加入个性化设置,比如标注距离增加或减少100以上以后,文字自动复值。或者修改以后的标注文字自动用红色表示出来。
15.部分内置数据有误。
比如空调器的尺寸就有很大的问题。天正提供的空调器时接管面长,风口面短,而实际上是恰恰相反的。
建议增加一些小工具:
1,格式刷
可以手动选择要刷的格式,例如图层,颜色,文字,甚至长度,把line刷成pline等等。
2.修改块内图案填充的填充样式。
建筑专业的剪力墙通常是纯色的,而我们一般要把他修改成斜线等不影响我们内容的样式。
3.能够一次性修改所有天正对象的文字样式的功能。
天正默认的字体和我常用的字体不同,并且不能一次性修改,还经常会添加一些用不到的文字样式,在别人那里打开的时候就很麻烦。
4.一次性修改出图设置。
比如管线自动加粗,盘管自动加粗等等。
建议天正能增加一些自定义功能,在这一点上鸿业做的很好,例如鸿业的风机,空调器,风盘以及风口,风阀,水阀都是存在user目录里面的mdb数据库文件里面的,我可以随时随意的修改,但是天正的就很麻烦,一方面,数据库文件有的用mdb,有的用dbf,有的用txt和ini,还有一些用的自定义后缀名,曾经我想修改一点东西,就是默认文字样式,我差不多把所有的能打开的文件一个个打开看了一边,都没找到怎么修改。
说几句题外话
有的时候能自己进行修改相应的设置,可以让软件更符合自己的使用习惯,增加用户黏度,以前鸿业只能试用50次的时候,宁可一个月重装一次系统也要用鸿业,就是这个原因,现在鸿业试用1年了,更省事了。天正还是试用300个小时。鸿业也已经开始抢占用户量了,天正如果不是因为建筑做的好,普及率高,早就干不过鸿业了。现在做结构的一般都是用的PKPM+TSSD,做暖通的鸿业天正五五开,给排水鸿业的也是老本行了,日照更别说了,本地规划局只认可鸿业的计算结果,电气估计是真没什么别的软件可用,大量的基本功能天正电气都没有,比如右键改三线墙都没有,管道好像也没有自动遮挡打断。看同事用天正电气2014总有种用天正7的错觉。
天正暖通如果说是简单化,傻瓜化也不尽然,比如管道的那个遮挡属性我到现在没弄明白,为什么要分这么多档,我只要这根线在那根线上面就行了,难不成我还要第一根线设置一个5,然后在修改别的线的时候手动算出来么?
2楼
1、可以修改安装目录中的acad.pgp文件,或者直接在【工具条】命令里修改
2、excel表格在导入时,需要让表格中的内容出于选中的模式。只是打开文件,软件不能识别要导入的内容
3、DIM—ELEV是建筑图层,大面积锁定图层时可以用图库图层中的锁定图层命令,框选的内容即时锁定
4、64位的系统所支持的平台是CAD2010及更高的版本,低版本不支持
5、2013和2014属于同一系列也就是thvac9,不能同时安装在一台电脑上
6、有可能是工具条设置未保存导致了再次开启调出工具条
7、在下一版本中即可实现
8、只要选中墙体,右键就有单双线显示的切换,显示天正右键可以在自定义——操作配置中设置
9、10、问题需要后续优化
11、多管标注、命令会在下一版本中进行优化
12、单注标高命令已经可以设置表高前缀了,也支持了自定义的输入
13、输入法是windows控制的
14、建筑有个尺寸检查的命令,可以通过红框来标示与实际有出入的标注结果
15、空调器参数可以修改,在界面中修改后用更新设备保存
小工具
1、格式刷已经存在多年,CAD的ma即可
2、图案填充可以在天正选项——加粗填充中更改
3、文字样式是固定的,但是修改了对应字体样式后可以保存在程序中
4、管线粗细,盘管加粗命令可以控制
自定义
暖通对于不同功能的图块有对应不同的定义命令。布置设备里的图块对应定义设备命令,水管阀件对应造阀门,风管阀件对应定制阀门。定义时对图块儿也有不同的要求
回复
3楼
本帖最后由 wangyulin219 于 2014-7-19 14:50 编辑 skyright 发表于 2014-7-18 17:23 1、可以修改安装目录中的acad.pgp文件,或者直接在【工具条】命令里修改2、excel表格在导入时,需要让表格 …1、可以修改安装目录中的acad.pgp文件,或者直接在【工具条】命令里修改修改PGP文件只能用另外一个快捷键来响应这个命令,并不能释放这个命令原先所占用的快捷键。2、excel表格在导入时,需要让表格中的内容出于选中的模式。只是打开文件,软件不能识别要导入的内容就是在选中以后,工作环境 win7 64bit 天正暖通2014 CAD2012。而且如果同时打开两个excel,不一定会导入哪一个,不能自动选中最后一个焦点窗口。3、DIM—ELEV是建筑图层,大面积锁定图层时可以用图库图层中的锁定图层命令,框选的内容即时锁定锁定图层我有特殊的方法,问题是,本身不是一个工具画出来的,为什么放在同一个图层,还不能修改?图层管理命令中为什么会落下这个图层?4、64位的系统所支持的平台是CAD2010及更高的版本,低版本不支持我能装上CAD06,用天正8也可以用,为什么要人为的把熟悉cad10以下的用户筛除出去呢?5、2013和2014属于同一系列也就是thvac9,不能同时安装在一台电脑上天正建筑的安装目录就是TArch2014,为什么暖通不能?不熟悉的人就会出错,并且冲掉13,14也不能用,不熟悉电脑操作的人会因为这一个设置多花一天的功夫。6、有可能是工具条设置未保存导致了再次开启调出工具条7、在下一版本中即可实现8、只要选中墙体,右键就有单双线显示的切换,显示天正右键可以在自定义——操作配置中设置知道可以这样切换,我是希望能有天正建筑的那个按钮。49404339、10、问题需要后续优化11、多管标注、命令会在下一版本中进行优化12、单注标高命令已经可以设置表高前缀了,也支持了自定义的输入这个之前没发现,一直用的都是标高标注而不是单注标高。13、输入法是windows控制的14、建筑有个尺寸检查的命令,可以通过红框来标示与实际有出入的标注结果这个命令可以移植到天正暖通么?15、空调器参数可以修改,在界面中修改后用更新设备保存我们院里很多新手都不知道,画出来不成样子,为什么软件发布的时候不能修改好呢?小工具1、格式刷已经存在多年,CAD的ma即可格式刷只能刷所有格式,我的意思是只刷选定格式。例如两条线段,第一条线段0图层,红色,长度1000,第二条1图层,绿色,长度2000,格式刷只能做到把第二条线段刷成0图层,红色,长度2000。我说的命令是 多个可选项,选中长度,取消选中颜色图层,刷完以后线段2变长1图层,绿色,长度1000这样。2、图案填充可以在天正选项——加粗填充中更改这个是天正墙的填充,我一般都是在右键中选中关闭粗线,关闭填充。我说的是cad的图案填充。比如一个图案填充在一个块里。而且这个块有很多,我就只能进入块编辑器才能修改图案填充的样式,进入块编辑器和退出块编辑器都会卡好大一阵子。能不能做一个命令,直接在块外修改?3、文字样式是固定的,但是修改了对应字体样式后可以保存在程序中一张用天正画过的图,最后用图形清理,pu命令后4940429可以看到这几个文字样式是天正自动生成但是没用用到的,如果我修改这几个样式之后再pu,这些文字样式就会自动被删除,不知什么以后这些文字样式就会出现,再出现后,还是默认的样式。这样一方面,再次打开就会出现字体选择的界面,很麻烦不说。还有可能不知道什么地方就用上这种重新生成的样式了,我这里因为没有这个字体,就会用我默认的字体,看起来没什么影响,但是到了别人电脑上,如果他恰好有这个字体,而且和我用的字体有很大的区别,就会完全没有任何提示的打乱我的排版,委托给外部打图公司的时候就很麻烦。4、管线粗细,盘管加粗命令可以控制能不能像天正的出施工图命令那样一次性的修改这些设置?不然很容易有遗漏出现。4940424除了上述那两个,还有自动把三线墙改为双线墙之类的图面处理。自定义暖通对于不同功能的图块有对应不同的定义命令。布置设备里的图块对应定义设备命令,水管阀件对应造阀门,风管阀件对应定制阀门。定义时对图块儿也有不同的要求不是说的这个自定义,比如说,阀门中我常用的有自动放气阀,碟阀,闸阀,风阀我常用的有70度防火阀,280防火阀,我就可以很方便的把他们调到靠前的位置。49404284940426这两种,我哪种用着方便?
回复
4楼
还有就是我刚刚看了一下那个标注检查,为什么那个红色的正确标注不用非打印图层?
回复
5楼
你是复制粘贴的还是自己打的,牛,除了增加格式刷同意外,其他不太好说。
回复