2楼
路过坐等大神回复!
回复
3楼
一般室内地坪为正负零
回复
4楼
A栋和B栋之间的地面标高呢。。。23米放1.6米的坡?
A栋是高层?有最小埋深要求?
回复
5楼
画一个剖面示意图,好回答你的问题。
回复
6楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-17 20:27 A栋和B栋之间的地面标高呢。。。23米放1.6米的坡?A栋是高层?有最小埋深要求?A栋26层。B栋16层,只是看下要建的B栋对A栋是否有影响
回复
7楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-17 20:27 A栋和B栋之间的地面标高呢。。。23米放1.6米的坡?A栋是高层?有最小埋深要求?A栋26层,B栋16层,只是看下要建的B栋对A栋是否有影响
回复
8楼
jpt0106 发表于 2014-7-18 10:17 A栋26层,B栋16层,只是看下要建的B栋对A栋是否有影响高差1.6m啊,B栋室18层,上面打错了
回复
9楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-7-17 21:13 画一个剖面示意图,好回答你的问题。4939837 高的是A栋已建好,矮的是B栋是要建的。
回复
10楼
本帖最后由 nwbeijihu 于 2014-7-18 15:08 编辑 jpt0106 发表于 2014-7-18 11:23 高的是A栋已建好,矮的是B栋是要建的。水平有限。。个人认为毫无影响。基础埋深是会受相邻建筑影响。李国胜书上写明,天然基础的埋深不宜大于相邻房屋基础,否则应有足够空间,即1.5~2倍房屋高差。但是目前基础底基本是平的。不存在扰动。难道他们的意思是在B栋施工过程中,会对A栋地下室周围的图扰动,导致影响A栋地下室土的侧限,因为基础埋深是从有可靠侧限的标高往下算起的。所以埋深不够?
回复
11楼
个人觉得影响不大,首先两栋基础之间高差满足间距的2倍要求,其次对A栋筏板基础来说,深度修正如果考虑到室外地面的话,如果B栋基坑开挖,深度修正可能受影响,我们一般考虑A栋四周距离2倍以上为深度修正土的滑移面影响范围,现在两栋之间间距23米,B栋部分将在影响范围以内,对A栋影响这个确实不好说,个人觉得A栋如果不考虑深度修正,基础承载力还能保证的话那肯定没有问题。鉴于A栋也就一层地下室,土的安全储备,一般是可以满足的,最好复核一下。
回复