不用四通阀,用8个电磁阀达到制冷、制热?请大家分析一下~
qq_1397782520984
2014年07月17日 15:19:49
来自于制冷技术
只看楼主

这样的 我们公司要做台设备,需要这个制冷系统,既制冷也能制热,我跟领导提了,用一个四通阀不就解决了吗,他非要用8个电磁阀请问大家,这样的话,成本应该会提高吧? 效果呢? 会有什么影响吧,而且,会存在其他方面的问题吧? 总感觉不是很妥请大家说下看法~ 和分析下会有什么结果~

这样的 我们公司要做台设备,需要这个制冷系统,既制冷也能制热,我跟领导提了,用一个四通阀不就解决了吗,他非要用8个电磁阀
请问大家,这样的话,成本应该会提高吧? 效果呢? 会有什么影响吧,而且,会存在其他方面的问题吧? 总感觉不是很妥
请大家说下看法~ 和分析下会有什么结果~
荣昌制冷
2014年07月17日 20:01:24
2楼
用电磁阀转换比只用一只四通阀整体成本提高很多,转换方面的工艺变复杂了,管路、控制点都增加了,操作复杂化,控制程序增多,故障点和故障率都增加。
回复
qq_1397782520984
2014年07月17日 23:12:27
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-17 20:01 用电磁阀转换比只用一只四通阀整体成本提高很多,转换方面的工艺变复杂了,管路、控制点都增加了,操作复杂 …老师说的对 我也觉得不妥 但具体哪里不妥说不上来 您能再细致点说一下吗 或是举例说下 另外 您以前见过有这样做的吗
回复
荣昌制冷
2014年07月18日 05:45:15
4楼
攻城师27820 发表于 2014-7-17 23:12 老师说的对 我也觉得不妥 但具体哪里不妥说不上来 您能再细致点说一下吗 或是举例说下 另外 您 …例如:使用电磁阀转换,需要分别在压缩机的排气管和吸气管上都安装电磁阀,将转换管上同样也分别安装电磁阀,每只电磁阀的控制程序设定好,当需要转换时,需人为地操作控制按钮(当然也可设定电脑程序,但较为复杂)。这样在安装工艺上转换的管路比四通阀长,多,控制操作复杂麻烦,维护量大,增加了投资成本和维护成本,工艺和程序及操作都弄复杂了。
回复
qq_1397782520984
2014年07月18日 07:33:41
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-18 05:45 例如:使用电磁阀转换,需要分别在压缩机的排气管和吸气管上都安装电磁阀,将转换管上同样也分别安装电磁 …哎~~谢谢老师耐心指点~~ 看来这样做真是毫无优点啊 但是我们领导现在一意孤行~~~没有办法
回复
勇者无疆
2014年07月18日 08:06:09
6楼
不是很懂,学习一下
回复
qq_1397782520984
2014年07月18日 08:06:59
7楼
勇者无疆 发表于 2014-7-18 08:06 不是很懂,学习一下共同学习~大家好才是真的好
回复
xjm1343314052
2014年07月18日 10:28:44
8楼
跟着这样的领导可以长见识。
回复
qq_1397782520984
2014年07月18日 11:53:17
9楼
xjm1343314052 发表于 2014-7-18 10:28 跟着这样的领导可以长见识。:L兄台所言甚是~~
回复
hezhouxiang1989
2014年07月18日 21:12:00
10楼
荣昌老师,我看有些产品是双压机但是貌似是做四系统的,一个压缩机的排气出来有接个四通阀,后从中间回气管后再接一个四通阀,看上去很麻烦的,并且在壳管进口处有并接很多电磁阀控制开闭,真心复杂的系统,荣昌老师能不能讲讲这样的系统的优点在哪里?(既然采用这样的系统肯定是优于常规机型的优点的,并且克服了常规系统的一些缺点,当然复杂度增加,故障率会随之增加的)
回复
灰衣如故
2014年07月19日 08:52:31
11楼
冷水机组是要用电磁阀或者电动阀或者手动阀调节水路达到制冷换制热的目的的。主要是看你什么系统,如果制冷系统不适合用四通阀或者四通阀不能满足要求,那肯定要采用别的办法的。要不要用电磁阀,主要是跟你的系统有关。
回复