预付费表专用断路器与普通断路器加分励的区别?请高手指教!
预付费表专用断路器与普通断路器加分励的区别?
请高手指教!
2楼
区别就是一个电表欠费就跳闸,一个电表欠费不会跳闸。
回复
3楼
预付费表专用断路器带电磁脱扣器
回复
4楼
一个是 电磁脱扣器感应你的电流;一个是 感应你的电费!
回复
5楼
区别就是一个是现成的,一个是你自己组装的,作用一样。
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2014-7-19 19:42 区别就是一个是现成的,一个是你自己组装的,作用一样。楼主回答的正确!强烈赞同!
回复
7楼
去以下两个地址去看下就会明白:1、http://wenku.baidu.com/link?url=gq8HnLQEAvujcSmXGXlpbmT2ca_PJhUOqKYORSnvsjNVWA-yFuNHNX5GHGZulPw1e1ZDRPZEwYPCnrtA6hbskg2mDijDnXGUwIuH3S9QC3S;2、http://www.kuyibu.com/c_suokes/p3541761.html
回复
8楼
之前没有听说过,现在看了看链接,就是多一个分励脱扣器就可以。无非是欠费跳闸呗!一般应该跟所配的电度表匹配的。如果不欠费,分励脱口不动作,一旦欠费,马上跳闸。插卡写入电费后,还需要人来合闸。
其实,再复杂一点,搞成个微型KBO,这样就增加了接触器的概念,而且,合闸后靠机械装置锁定位置,省电,而且合闸和分闸都可以实现自动化。
回复
9楼
预付费计量表内有一个常开接点,当预付电费用尽时,它会指令表内常开点闭合。此点回路线接至微断开关电磁脱扣器线圈回路上,构成回路导通时,会将微断开关强制分断。电磁脱扣器回路导通时,微断开关是无法人工合到位的。
回复
10楼
现场出现的问题是,预付费电表控制带分励的断路器,结果分励线圈连续烧。线路没问题。最后建议改专用预付费断路器。
而当取电源从中继取却不烧分励线圈。是不是预付费表有信号干扰而使分励线圈烧。而通过中继就好很多???待分析。
回复