三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论
高处能胜寒
2014年07月16日 16:32:36
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑 抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图 比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑

抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图
1.png

比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
2.png
3.png
4.png
6.png
看了上面的截图我相信大家明白了,我说的不是架立筋,如果还有谁说架立筋的话,说明还没有明白上面的截图内容。
现在想说的就是这其中的8d,d是否包括跨中的那两根12的钢筋,因为这两根12的,在三分之一跨的位置和支座较大直径钢筋采用搭接,在支座处是没有的。

现在就出现了两种观点:
1、规范上的加密箍筋是梁端范围内,那么纵向钢筋直径也只应该是加密范围内的,不包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距可以不按8X12=96mm来控制,即按间距100mm也不算违反强条。
2、有些同事认为纵向钢筋直径也应包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距应按8X12=96mm来控制。


也许有朋友说这个问题很好规避啊,在框架梁中不要用12的钢筋,用14的行了,什么事儿也没了,但是想把这个问题闹的更清楚点,所以发贴讨论。
其实这篇帖子也许会让很多不明白通长筋和架立筋区别的朋友耳目一新,哈哈!

1.png


2.png


3.png


4.png


6.png

免费打赏
sixmun
2014年07月17日 10:25:30
12楼
对楼主精益求精的精神很佩服,但是实事求是的说,我们结构不是精确科学,规范也只是规避不利风险而已,实际上,我们也有算出来96的按100间距设置,省图的也从来没提过,因为大家都知道,概念正确就行,不要拘泥于细节
回复
起名想两宿
2014年07月17日 10:34:07
13楼
学习了,顶下
回复
avy1989
2014年07月17日 10:38:39
14楼
受教了,开始体会到大学学的一些基础东西上的联系了
回复
xiongyu900406
2014年07月17日 11:15:19
15楼
向大师学习了
回复
mr囿情
2014年07月17日 11:24:44
16楼
我也认为是按照支座最小纵筋来考虑的。
回复
chenyihan1314
2014年07月17日 12:05:07
17楼
规范也很多也是经验值,普遍现象
回复
ghgkm
2014年07月17日 12:56:56
18楼
ytg123456 发表于 2014-7-17 07:38 箍筋是起约束作用的,根部加密区当然按根部纵筋算。同意这个意见
回复
wuhanwangkai
2014年07月17日 13:08:41
19楼
看了后映像深刻了
回复
知行0709
2014年07月17日 13:21:29
20楼
哈哈,这个问题也困扰我好久了,我们院的做法是看梁端的纵筋直径,我想问下楼主,你的图4.5-2是那本书上的?
回复
lk594007
2014年07月17日 13:24:43
21楼
果然是大神解析啊!
回复

相关推荐