三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论
高处能胜寒
2014年07月16日 16:32:36
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑 抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图 比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑

抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图
1.png

比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
2.png
3.png
4.png
6.png
看了上面的截图我相信大家明白了,我说的不是架立筋,如果还有谁说架立筋的话,说明还没有明白上面的截图内容。
现在想说的就是这其中的8d,d是否包括跨中的那两根12的钢筋,因为这两根12的,在三分之一跨的位置和支座较大直径钢筋采用搭接,在支座处是没有的。

现在就出现了两种观点:
1、规范上的加密箍筋是梁端范围内,那么纵向钢筋直径也只应该是加密范围内的,不包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距可以不按8X12=96mm来控制,即按间距100mm也不算违反强条。
2、有些同事认为纵向钢筋直径也应包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距应按8X12=96mm来控制。


也许有朋友说这个问题很好规避啊,在框架梁中不要用12的钢筋,用14的行了,什么事儿也没了,但是想把这个问题闹的更清楚点,所以发贴讨论。
其实这篇帖子也许会让很多不明白通长筋和架立筋区别的朋友耳目一新,哈哈!

1.png


2.png


3.png


4.png


6.png

免费打赏
wyk3
2014年07月16日 16:55:41
2楼
大师看问题就是透彻,其实加密区做96间距也不是不可以
回复
gongchengshi6644
2014年07月16日 17:02:38
3楼
版主思路就是不一样。专家考虑问题也有欠缺时候,弄得搞设计的有时费脑子,呵呵。
回复
寘宸
2014年07月16日 17:02:59
4楼
寒哥的东西必须得先顶了在细看
回复
wyk3
2014年07月16日 17:03:21
5楼
我有个疑问箍筋加密区的作用是保证梁端塑性铰的延性;按照这个理解应为梁端纵筋的的直径而非跨中钢筋;所以不存在加密区96的说法
回复
寘宸
2014年07月16日 17:24:57
6楼
本帖最后由 寘宸 于 2014-7-16 18:26 编辑

看了后映像深刻了
回复
一类场地
2014年07月16日 18:14:40
7楼
我看看勋章
回复
lly540682989
2014年07月16日 19:29:26
8楼
一直认为是按梁端最小纵筋来考虑的......
回复
结构阿斗
2014年07月16日 22:37:55
9楼
wyk3 发表于 2014-7-16 16:55 大师看问题就是透彻,其实加密区做96间距也不是不可以给跪了~96~96~96~96~96~间距~我是第一次听说
回复
ytg123456
2014年07月17日 07:38:48
10楼
箍筋是起约束作用的,根部加密区当然按根部纵筋算。
回复
zhangzhuo1982072
2014年07月17日 08:45:55
11楼
三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的 为什么呢?