弱电合用的300的金属桥架,横担用钢板折的不行吗?买的是成品的横担,厂家说行业标准是这样的,但是甲方说图集上说300的桥架得用30*3的角刚,这个有没有规范要求或是图集要求必须要用什么?

弱电合用的300的金属桥架,横担用钢板折的不行吗?买的是成品的横担,厂家说行业标准是这样的,但是甲方说图集上说300的桥架得用30*3的角刚,这个有没有规范要求或是图集要求必须要用什么?
免费打赏
佰韵
2014年07月16日 16:46:26
2楼
好像是计算的
回复
hui307754691
2014年07月16日 18:39:35
3楼
计算是计算荷载了,没有说横担的型号和规格啊。
回复
hui307754691
2014年07月16日 18:40:34
4楼


计算是计算荷载了,没有说横担的型号和规格啊。
回复
佰韵
2014年07月22日 09:20:30
5楼
用横担、和角钢都是可以的,图集上确实是角钢。甲方不懂,解释解释!
回复
shanshuai2102
2014年07月22日 14:37:01
6楼
用什么都可以,承载力够用就好了,不行做实验,觉得这个甲方有点事多
回复