请问4s店火灾危险等级是什么?怎么定性呢? 请问4s店怎么考虑喷淋呢 我的是一层建筑面积4295㎡,体积23622.5m3,二层建筑面积3970㎡,体积19850m3,谢谢!危险等级是哪个呢?
请问4s店火灾危险等级是什么?怎么定性呢?
请问4s店怎么考虑喷淋呢 我的是一层建筑面积4295㎡,体积23622.5m3,二层建筑面积3970㎡,体积19850m3,谢谢!
危险等级是哪个呢?
2楼
怎么没人呢?
回复
3楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
你这个应该能套得上Ⅰ类修车库(≥15辆)了,应该要设自喷。
回复
4楼
按《汽防》是正确的,不过,当考虑建筑灭火器时,应按B类设置来火器。
回复
5楼
4S店包括展示厅、维修车间(可能还有防爆车间)、办公部分,之间都有防火分隔,按照各个功能去套规范。
回复
6楼
江执兵 发表于 2014-7-17 10:51 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库 或复式汽车库以及采用垂直升降梯 …非常感谢
回复
7楼
wangnongqin2013 发表于 2014-7-18 09:13 按《汽防》是正确的,不过,当考虑建筑灭火器时,应按B类设置来火器。你说可燃物是油的意思吗?
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-7-20 11:06 4S店包括展示厅、维修车间(可能还有防爆车间)、办公部分,之间都有防火分隔,按照各个功能去套规范。嗯 非常感谢 学习了
回复
9楼
4S店内功能复杂,按每个防火分区的功能具体考虑。
回复
10楼
路过,学习了
回复