请问4s店火灾危险等级是什么?怎么定性呢?
李工在线
李工在线 Lv.13
2014年07月16日 15:29:12
只看楼主

请问4s店火灾危险等级是什么?怎么定性呢? 请问4s店怎么考虑喷淋呢 我的是一层建筑面积4295㎡,体积23622.5m3,二层建筑面积3970㎡,体积19850m3,谢谢!危险等级是哪个呢?

请问4s店火灾危险等级是什么?怎么定性呢?
请问4s店怎么考虑喷淋呢 我的是一层建筑面积4295㎡,体积23622.5m3,二层建筑面积3970㎡,体积19850m3,谢谢!
危险等级是哪个呢?



李工在线
2014年07月16日 15:51:29
2楼
怎么没人呢?
回复
胡子渣
2014年07月17日 10:51:40
3楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
你这个应该能套得上Ⅰ类修车库(≥15辆)了,应该要设自喷。
回复
王农勤
2014年07月18日 09:13:22
4楼
按《汽防》是正确的,不过,当考虑建筑灭火器时,应按B类设置来火器。
回复
云飘飘
2014年07月20日 11:06:49
5楼
4S店包括展示厅、维修车间(可能还有防爆车间)、办公部分,之间都有防火分隔,按照各个功能去套规范。
回复
李工在线
2014年07月24日 15:14:12
6楼
江执兵 发表于 2014-7-17 10:51 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库 或复式汽车库以及采用垂直升降梯 …非常感谢
回复
李工在线
2014年07月24日 15:14:48
7楼
wangnongqin2013 发表于 2014-7-18 09:13 按《汽防》是正确的,不过,当考虑建筑灭火器时,应按B类设置来火器。你说可燃物是油的意思吗?
回复
李工在线
2014年07月24日 15:15:22
8楼
云飘飘 发表于 2014-7-20 11:06 4S店包括展示厅、维修车间(可能还有防爆车间)、办公部分,之间都有防火分隔,按照各个功能去套规范。嗯 非常感谢 学习了
回复
zebra518
2014年07月25日 09:18:38
9楼
4S店内功能复杂,按每个防火分区的功能具体考虑。
回复
青春年少
2014年07月31日 23:00:31
10楼
路过,学习了