一幢小学教学楼,分体空调,不需要做防排烟,该建筑不需设置火灾自动报警系统。问题:如何实现公共走廊和楼梯间的应急照明?难点:1.因为无火灾自动报警系统,是没法做到强制点亮的。2.如果应急照明平时点亮(兼做普通照明),那么在关灯时会导致应急照明灯具不亮。3.如果应急照明不做普通照明,即平时不亮,火灾时仍为无法点亮?4.采用双头灯消防灯具,也必须断电才亮,没火灾报警也无法实现切断电源,仍然不能点亮。
一幢小学教学楼,分体空调,不需要做防排烟,该建筑不需设置火灾自动报警系统。
问题:如何实现公共走廊和楼梯间的应急照明?
难点:1.因为无火灾自动报警系统,是没法做到强制点亮的。
2.如果应急照明平时点亮(兼做普通照明),那么在关灯时会导致应急照明灯具不亮。
3.如果应急照明不做普通照明,即平时不亮,火灾时仍为无法点亮?
4.采用双头灯消防灯具,也必须断电才亮,没火灾报警也无法实现切断电源,仍然不能点亮。
综上所述得出结论,小学教学楼不设火灾自动报警导致应急照明也形同虚设,大家有什么好的建议?
2楼
个人意见:教学楼无排烟及卷帘时,公共走道应急灯建议采用4,无火灾自动报警,即火灾时无法切断非消防负荷(照明负荷等),那么此时只能依靠值班人员等在总箱处断电才能切非,断电同时启动双头灯,人工应急点亮!
回复
3楼
只能做断电点亮了,估计也不会有双电源,断电点亮比较好
回复
4楼
可用带蓄电池双头灯。没有火灾自动报警系统也要设强启,可用集中控制方式,按钮设计有人值班室。不赞成用断电强启方式,很容易把正常照明也早早断掉,易做成混乱。
回复
5楼
1.一般用双头灯,发生火灾了,值班人员,首先要把电源关掉,防止情况进一步恶化。在关掉电源的时候就相当于开启了应急灯。
2.如果应急照明平时点亮(兼做普通照明),回路分开控制分开就行。
3.突然有几个想法大家看看:A断电亮的回路接熔断器,熔断器设在走廊教室等(可多设几个串联),就像70度的防火阀一样。熔断了,就亮了。B蓄电池集中设置,白天就是普通的灯(大白天开不开灯也无所谓),晚上光控切换到带蓄电池回路,晚上常亮(管他发不发生火灾,我就亮)。
回复
6楼
应急照明系统并不是只在消防报警时启动,如果市电停电时(尤其在晚上)也应该启动。
因此应急照明不要仅局限在消防上,多考虑一块,就知道应该怎么选用了。
双头灯或应急灯具都能用。
回复
7楼
应急照明这个术语挺宽泛,在《建筑照明设计标准》里就没火灾应急照明这个术语
回复
8楼
路过学习下。
回复
9楼
鸭江绿水 发表于 2014-7-17 08:21 应急照明系统并不是只在消防报警时启动,如果市电停电时(尤其在晚上)也应该启动。因此应急照明不要仅局 …但这个建筑设计防火规范里的要装设应急照明是对火灾而言的
回复
10楼
huangchen0213 发表于 2014-7-16 16:00 1.一般用双头灯,发生火灾了,值班人员,首先要把电源关掉,防止情况进一步恶化。在关掉电源的时候就相当于 …火灾时值班人员来切除电源?嗯,可能会好一些。但这时候应急照明负荷等级实际也是三级了
回复
11楼
有同样的问题
回复