本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-16 09:20 编辑 在三相配电系统中,具体什么情况下用四极开关,什么情况下用三极开关?在单相照明配电中,什么时候用二级开关,什么时候用单极开关?
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-16 09:20 编辑
在三相配电系统中,具体什么情况下用四极开关,什么情况下用三极开关?
在单相照明配电中,什么时候用二级开关,什么时候用单极开关?
2楼
配电系统中,中性(零)线如果同时被用作安全保护(此时应该称之为保护零线——PEN)作用的,应当(而且必须)使用三极的的开关。反之,中性(零)线不再被用作安全保护(此时被称之为工作零线——N)作用的,最好还是采用四极的开关。
单相照明配电中,如果不考虑维修的安全,可以采用单极的开关,这样可以省点钱。但是,如果从维修的安全角度来说,最好还是二极的开关最好,特别是入户总开关最好采用二极的开关。
回复
3楼
恩,灰常感谢
回复
4楼
模糊的地方,学习了。
回复
5楼
同意楼上说的
回复
6楼
不懂,学习.期待答案
回复
7楼
如果是两台变压器带母联的话,接地方式是TN-S,觉得用四极开关比较好,若是是TN-C或者是TN-C-S,好像没法用四极的,如果是一台变压器,用三极或者四极个人觉得区别不大,不考虑成本的话
回复
8楼
单相照明中,不考虑防爆的话,带漏电保护的用两极,其它用单极,插座回路好像都是双极的
回复
9楼
:victory: 学习.期待答案
回复
10楼
一般运行TN系统,而且按规范做了等电位连接的,均可以选择三极断路器。
IT,TT系统最好选择四极断路器。但是,一般IT不引出N线,所以IT也可以选择三极断路器。
可以去看一下米兰站管的相关帖子,那里有比较详尽的分析。
回复
11楼
TN-S系统基本都是三极开关,老灰兔子的意思是最好采用四级开关吗
回复