求教,在TN-S系统中,为什么正常运行时线路固有剩余电流值会比较大?
王小帅228
2014年07月15日 16:05:34
只看楼主

求教,在TN-S系统中,为什么正常运行时线路固有剩余电流值会比较大?

求教,在TN-S系统中,为什么正常运行时线路固有剩余电流值会比较大?
免费打赏
老灰兔子
2014年07月15日 22:15:24
2楼
不明白你的"正常运行时线路固有 剩余电流值”指的是什么?
回复
王小帅228
2014年07月16日 00:11:30
3楼
在一篇《高层住宅剩余电流火宅防护分断电源、报警设计探讨》中有一段这样的话:对于非独立型住宅,照明总电源处不宜设置剩余电流断路器。以高层住宅为例,一路电源进线所带住宅户数大约40户左右,对于抵押配电系统的接地型式为TN-S系统时,若照明电源总进线处设置剩余电流断路器,由于 正常运行时线路的固有剩余电流值较大,甚至大于或等于整定值300到500mA,造成频繁误动或不能合闸。
回复
wxdchgs
2014年07月16日 05:50:26
4楼
回复
王小帅228
2014年07月16日 09:42:47
5楼
wxdchgs 发表于 2014-7-16 05:50 此处有原文:http://wenku.baidu.com/link?url=YIuPolpOAee78e7diGR8bWIlPrClrdI1gsJGqqQo2-U71vCayC-JuJ …知道原文,就是看不懂固有剩余电流为啥会比较大
回复
hys357202567
2014年07月16日 16:59:39
6楼
好像是每一户的漏电值会在电源总漏电处叠加。户数越多,漏电值就越大了。
回复
王小帅228
2014年07月16日 19:37:55
7楼
恩,非常感谢
回复
beida_energy
2014年07月16日 20:14:02
8楼
文章写的有点儿容易引起歧义。
其实,运行什么系统,只要系统大了,都会由于分布参数的影响,是正常运行的线路产生较大的泄漏电流,使漏电断路器跳闸。
当然,住宅楼,最好运行TN-S系统,因为安全性最好。
所谓分布参数,就是分布电阻与分布电容,其中,分别电容的影响最显著。当我们用兆欧表遥测的时候,其现实的绝缘电阻还非常大,就是作用于漏电跳闸,就是因为兆欧表是直流电测量方式,对于分布电容就是一个充电的过程,如果绝缘没有问题,充满电容后,就会显示很大的绝缘电阻。
其实,有经验的电工可以感觉的到,比如,如果经过了较为长的时间,兆欧表的数值才逐渐增大,那么就是给分布电容的充电过程。而且,充电过程中,如果用手动摇表,会因为充电电流大,使得摇表的摇臂会感到很大的阻力,就是电工所说的“很沉”。
这样的系统,如果选用漏电断路器作为总开关,发生所谓正常运行误跳闸的可能性很大。
碰到这种情况,可以适当提高 漏电断路器的动作电流值。
回复
王小帅228
2014年07月16日 20:25:34
9楼
beida_energy 发表于 2014-7-16 20:14 文章写的有点儿容易引起歧义。其实,运行什么系统,只要系统大了,都会由于分布参数的影响,是正常运行的 …恩,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开