新房还未拿房就发现如此问题,整栋楼里最严重的也就这一户,因无这方面的经验,望专业人士指点!!!
新房还未拿房就发现如此问题,整栋楼里最严重的也就这一户,因无这方面的经验,望专业人士指点!!!
15楼
hairirenjun 发表于 2014-7-15 17:11 先记住位置,或者现在就找卖房的人扯,拍下来照片,让他们给出最好的处理办法,而不是等到最后拿钥匙的时候 …施工方说在底部加钢丝网,用高强水泥修补,可行吗?
回复
16楼
涨模了,还有就是钢筋保护层垫块没加好
回复
17楼
钢筋保护层检测没查到看来是,开发商只管卖房收钱,楼的质量堪忧
回复
18楼
可能是房间净高不够,可以找相关部门评估索赔
回复
19楼
索赔 直接举报
回复
20楼
过程控制太差了,现浇板模板底部刚度不足。只能用腻子找平了。
回复
21楼
做这块板的时候,砼的保护层没做
回复
22楼
怎么会是这样子 难道是反沙
回复
23楼
打掉,重新支模浇到,这个也是施工方为了省事,其实没必要
回复
24楼
最好的办法就是把这层混凝土现浇板全部凿除,重新浇筑,在浇筑前要采取加固措施,因为钢筋已经受过力了
回复