关于中央空调水系统的承压问题分析
zj872925
zj872925 Lv.3
2014年07月14日 17:14:48
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 zj872925 于 2014-7-14 17:22 编辑 中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统。水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,主要产自美系品牌,以高端住宅为主。 1、水系统的最大压力点受压分析,水泵出口: 停止运行

本帖最后由 zj872925 于 2014-7-14 17:22 编辑


中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统。水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,主要产自美系品牌,以高端住宅为主。

水系统图.jpg

1、水系统的最大压力点受压分析,水泵出口:




停止运行
hA=ho
正常运行
hA=ho+Hpump- v2/2g
起动瞬间
hA=ho+Hpump

QQ浏览器截图_.jpg

2、水系统的承压:
水系统中常用设备的承压能力






设备
承压能力
蒸发器、冷凝器
国产, 100m水柱;进口特加强型,可达200m
风机盘管
100m水柱,175m水柱两种
管材
低压250m,高压1000m
阀门
低压160m,高压1000m
解决高层建筑水系统承压问题的办法:高低区空调系统分开;冷源置于顶层;高低区共用冷源,水系统分开—使用板式换热器;中间技术设备层布置水—水热交换器;当上面超过设备承压能力的部分负荷不大时,可采用风冷机组。


3、空调水系统的分区:
按压力分区:考虑到投资,系统内所有设备和附件的工作压力一般低于1.6MPa。考虑到水泵扬程大约40m,水系统静压一般应在120m以下。


关于水系统承压问题
  【提问】若水系统承压(工作压力)为0.6MPa,试压时压力为0.6+0.3=0.9MPa,(一般试压压力终归大于系统承压)那试压时水管会有危险吗?
  【回答】钢管和塑料管都不会有危险。
因为:① 钢管的壁厚中有腐蚀余量;

② 影响塑料管的许用应力主要是温度。至于设备,在水压试验时,有具体的保护措施。
  




QQ浏览器截图_.jpg


水系统图.jpg

免费打赏
小时工
2014年07月14日 17:56:14
2楼
楼主这个是在分享吗?还是有问题呢?
回复

相关推荐

APP内打开