论现在ABB公司柜子问题越来越多 有低级错误 大家可以看出来么
littlepotato
2014年07月10日 23:30:31
只看楼主

你们看出来问题出在哪里了么 一共五六十台 每台都要改。。。

你们看出来问题出在哪里了么 一共五六十台 每台都要改。。。

照片 223.jpg


照片 225.jpg


照片 224.jpg

免费打赏
pthpth139
2014年07月11日 21:10:13
13楼
我发现你观察能力不错啊,表扬:lol
回复
yidundianli
2014年07月11日 22:04:32
14楼
站在厂家的角度,ABB的产品也分高中低档次,不是贴着ABB的牌子就是很好,开关成套竞争很激烈,像这种小区用的居配成本压缩的很低,等你到核电站/海上平台就能见到真正的高端产品了。:):)
回复
littlepotato
2014年07月11日 22:07:09
15楼
上面的转换开关是电压的 。。。。 知道问题了么
回复
littlepotato
2014年07月11日 22:09:51
16楼
攻城师118181 发表于 2014-7-11 08:40 这玩意一看就不是ABB原厂的,是国内ABB下属子公司整的。,太不规范了。。。这个是北京ABB公司生产的 ABB大件现在都是国产的 施耐德的话有些是进口的 我们厂里见过 有波兰的 有法国的
回复
littlepotato
2014年07月11日 22:10:32
17楼
nante2 发表于 2014-7-11 15:28 第三张: 转换开关没有功能牌啊, 不知道这个是什么用。电压转换开关
回复
鸭江绿水
2014年07月12日 08:09:15
18楼
看了楼上诸位的解释,明白了!观察的仔细!
回复
arongping
2014年07月12日 08:55:08
19楼
第一张图片:布线没有横平竖直;没有过门保护套管;转换开关没有功能图;接线无线号;接线端子头没有绝缘帽。
第二章图片:正面照片角度不是太好,开的不是很清楚,但还是有问题的,首先,有的厂家出厂时电流端子是三相对地短接的,这个无可厚非,到场安装调试的时候拆掉就行了,其次,端子给的太少,一般中压柜的电流互感器是2抽头或者3抽头的,接线的问题看不清,不敢妄加评论,再次,我看着电流端子旁边有保险,应该是电压回路的,但没有看见电压回路端子排。
第三张图片:这样的设计肯定不利于维护,一旦二次回路有问题,想打开都难,而且二次回路端子线没有线号,分合闸线圈我没看到在哪。
综上所述,应该是招标价格压的太狠,做的东西不太好。

本人没有厂家的经验,只有使用过程中的一点粗浅的建议。谢谢!
回复
星湖
2014年07月12日 13:32:33
20楼
电流表上的线接头要用TO接头
回复
一生漂泊
2014年07月12日 16:24:21
21楼
第三张算表和旋钮不对齐难看吗
回复
lznybzw
2014年07月12日 17:30:13
22楼
问题是否出在这里:有电压转换开关,却没有电压表,电压转换开关上面有安装孔,是否电压表漏装;
另外, 电压转换开关应该进线是3根,出线(到电压表2根),图中电压转换开关怎么那么多根线,即使有别的取压点,可以通过保险后去呀。
回复