菜鸟问个发电机的无功调节问题
superren7906
2007年10月08日 12:56:01
来自于电站工程
只看楼主

请教各位高人,当发电机运行在过励状态下,就能向电网输送无功,但此时由于发电机定子绕组也是感性的缘故,发电机发出的电流也是滞后于电压的,这不正好和电容的相反么??怎么反而会和电容一样能提高系统的功率因数的来??

请教各位高人,当发电机运行在过励状态下,就能向电网输送无功,但此时由于发电机定子绕组也是感性的缘故,发电机发出的电流也是滞后于电压的,这不正好和电容的相反么??怎么反而会和电容一样能提高系统的功率因数的来??
免费打赏
48351019
2007年10月08日 22:01:27
2楼
好像不对吧,发电机在有功不变,在加无功的时候,发电机功率因数在下降也。相反也是一样的,有功不变,减无功,功率因数上升。 楼上的想好再说。
回复
superren7906
2007年10月10日 16:42:15
3楼
我说的发电机这个无功是感性的啊,发电机提高系统的功率因数就是加励磁啊。发电机加无功功率因数当然降了。但是这会把系统的功率因数提起来啊。(系统在感性负载较多的情况下)
回复
xws0519
2007年10月12日 22:15:55
4楼
你说的是补偿系统的容性无功电流吧?好象这是远距离输电考虑的吧。
回复
ljl821012
2007年10月24日 16:44:41
5楼
同意4楼的说法,加无功就是为了补偿系统的容性无功电流,从而改善系统的功率因数。
回复

相关推荐