求大神解决,热水循环问题!
mantjoy
mantjoy Lv.2
2014年07月09日 17:58:13
只看楼主

上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。 现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。

截图00.jpg上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。2014年07月09日 18:05:34
2楼
上图红色管道为后增加的连通管道,现有疑问,求大神赐教。
问题1:热水回水连通管道是增加在热水循环泵的吸水侧还是水泵出水侧?原本个人意见若锅炉A故障,关闭水阀1、2,关闭中区的热水循环泵,通过高区热水循环泵保证中区一次循环的热水水源,也就是连通管在水泵吸水侧;但是设计院要求把连通管设置在水泵出水侧,说是为了保证热水均衡。本人觉得不妥,但是给不出反驳的理由,求大神赐教!(热水一次侧循环泵为一用一备)
回复
mantjoy
2014年07月09日 18:11:34
3楼
设计院要求连通管设置在一次循环泵出水侧,同时要求中区与高区的一次热水循环泵同时工作,不需关闭,这样就能保证热水均衡。
回复
mantjoy
2014年07月09日 18:18:28
4楼
问题2:热水中区、高区补水分为为对应的生活冷水变频泵供给,对应的压力分为为0.
7Mpa和0.9Mpa。现在锅炉A故障后,中区的热水压力由原来的0.7Mpa增至0.9Mpa,但是冷水系统压力仍为0.7Mpa,设计院考虑末端压力均衡性,要求在中区和高区冷水管道上设计连通管,在锅炉A出现故障后,关闭中区冷水变频泵,全部由高区冷水变频泵供给(高区流量可以满足中高区同时使用)。我的疑问是有没有必要设置此连通管道?
回复
小草瑜
2014年07月10日 08:30:28
5楼
进来学习了
回复
oyyishan
2014年07月11日 10:42:39
6楼
没做过热水锅炉系统,理解上不知道会不会有偏差。楼主的意思是锅炉没有备用,有一台锅炉出问题就有一个区无法使用热水,那么现在就是要锅炉互为备用。首先根据本人的理解及查的一些资料,一次与二次的水应该是分开的,通过盘管换热,如果此理解没错,那么中区、高区补水不必连通,各自的二次系统按原来的运行就好,锅炉出问题不影响二次系统的运行,补水连通和二次系统连通都会造成中区水压过大。而锅炉互为备用就必须在一次侧连通且宜在水泵出口连通。此外还需考虑一个重要问题即两台一次泵扬程是否一致,连通管管路长不长,如果扬程不一致,连通管路比较长,现在的连接方式连接运行时会造成短路和一台泵流量衰减,一个热水储水罐水温上不去。需在加三通处与一次泵出水口之间再加阀门(两台水泵出水口都要加),通过调节阀门的开度来调节两个一次系统的水损让两个储水罐都能得到换热。
回复
mfsw2044702763
2014年07月12日 16:13:11
7楼
路过的,回帖顶一下
回复