请教:并列运行中阻抗电压的要求
wsgdgs
Lv.3
2007年10月08日 12:01:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
并列运行中要求阻抗电压应相等,相差不能超过10%,我想请问这个10%是个什么概念,举个例子,两台变压器,一台阻抗是4%,一台是13%,相差9%,在范围之内,是这个意思吗?谢谢
并列运行中要求阻抗电压应相等,相差不能超过10%,我想请问这个10%是个什么概念,举个例子,两台变压器,一台阻抗是4%,一台是13%,相差9%,在范围之内,是这个意思吗?谢谢
免费打赏
大鼻山
2007年10月08日 12:26:38
2楼
呵呵,你这不是电气问题了,而是纯粹数学问题.
请你仔细理解不超过10%的含义.
我认为是,不超过4%的正负10%才对,即为3.6~4.4%才行.
回复
lingxuct
2007年10月08日 18:19:11
3楼
支持楼上,(4%-13%)/4%=-225%!
回复
wsgdgs
2007年10月10日 16:16:17
4楼
多谢
回复