发输专业真题经验(2011年上午)
yaotangdou
yaotangdou Lv.4
2014年07月09日 14:31:28
只看楼主

2011 (一)案例上午1、第11小题由电力一次手册第十章附录知,B、C、D均是为A1的基础上计算出的,故若需对B、C、D进行海拨修正,则首先修正A1,再根据公式进行计算。2、第16小题本题有两个小问,计算断路器应具备的直流分断能力,根据导体和设备选择附录F及条文说明,进行计算,其中,直流分量衰减时间常数和主保护动作时间加断路器开断时间的使用,参见本真题,关键是直流分量衰减时间常数不要代成交流分量衰减时间常数。

2011
(一)案例上午
1、第11小题
由电力一次手册第十章附录知,B、C、D均是为A1的基础上计算出的,故若需对B、C、D进行海拨修正,则首先修正A1,再根据公式进行计算。
2、第16小题
本题有两个小问,计算断路器应具备的直流分断能力,根据导体和设备选择附录F及条文说明,进行计算,其中,直流分量衰减时间常数和主保护动作时间加断路器开断时间的使用,参见本真题,关键是直流分量衰减时间常数不要代成交流分量衰减时间常数。
3、第23小题
相导线间几何均距依据线路手册2-1-3,它不同于分裂导线自几何均距的求法,后者依据2-1-7。
免费打赏
yaotangdou
2014年07月09日 14:31:56
2楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 14:32:47
3楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 14:33:12
4楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 14:33:48
5楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 14:34:13
6楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 14:38:32
7楼
2011
(一)案例上午
1、第11小题
2014年07月09日 15:31:04
8楼
好东西啊!
回复

相关推荐