反渗透膜的问题请教
szjdlcsh
szjdlcsh Lv.2
2007年10月08日 11:24:49
来自于水处理
只看楼主

各位兄弟:请问4寸的反渗透膜每小时能处理多少水,每天要回用30T/d要用多大的膜,谢谢

各位兄弟:请问4寸的反渗透膜每小时能处理多少水,每天要回用30T/d要用多大的膜,谢谢
免费打赏
johannes2001
2007年10月08日 11:30:02
2楼


因应用环境及膜品牌的不同而不同,30T/D用4寸的膜就可以了。
回复
xxxgf000
2007年10月08日 13:29:26
3楼
4寸一般设计水量不超过0.25吨/小时,30T/d,即就是1.25吨每小时,这么小的系统当然选择小膜4寸就可以了。
回复
greenseafog
2007年10月09日 10:15:50
4楼
同意楼上的,4寸的一般出水是0.25T/H ,如果需要膜,可一找我!我的邮箱angelfyz@126.com
回复