近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好。
回复
35楼
自控归自控 暖通归暖通 国内真正能做到恒温恒湿机组的不多的。 大多品牌都有各种各样的问题。
回复
36楼
小小菲菲 发表于 2014-7-12 09:15 路过,看看学习学习级别真高!
回复
37楼
本帖最后由 goodswoo 于 2015-11-25 12:58 编辑
我是天加的,类似问题碰到的多了。这个问题99%是风冷模块的原因,市场上很多空调品牌对手术术空调的应用环境不了解,模块机自身适应不了手术室在低负荷运行时的工况,水温达不到要求。这种模块在舒适性场所用没问题,水温高点低点都无所谓,但手术室要控制湿度,水温下不来,肯定达不到房间露点。
以后找天加:)。
回复
38楼
暖通自控。应该另设一门学科了。涉及到暖通及自控专业
回复
39楼
过来学习一下,我们这边工程也有这个问题!
回复
40楼
路过,学习各位老师
回复
41楼
情况说的不清楚……
回复
42楼
情况描述不清楚%……
回复
43楼
现在洁净空调中多加了一个除湿段,比原有的空调多出来这个段,就是控制在高湿环境下,常规的这个洁净空调难以降低湿度的原因。如果你要解决这个湿度的问题,不妨在你的空调机组的新风口上装一个除湿设备,这样你的机组送出的空气可能容易控制。
回复