制药废水,原水COD13000mg/l,BOD6000mg/L,总氮600mg/l,总磷 30mg/l ,SS600mg/l,石油类按300mg/l,硫酸根离子 4000mg/l。 采用UASB+接触氧化工艺。目前UASB和接触氧化工艺一起调试中。好氧池两边泡沫颜色不一样?水的颜色也不一样?白色那边COD现在约500mg/L,黄色那边约1500mg/L。溶解氧数据暂时没办法测量。
制药废水,原水COD13000mg/l,BOD6000mg/L,总氮600mg/l,总磷 30mg/l ,SS600mg/l,石油类按300mg/l,硫酸根离子
4000mg/l。
采用UASB+接触氧化工艺。
目前UASB和接触氧化工艺一起调试中。好氧池两边泡沫颜色不一样?水的颜色也不一样?
白色那边COD现在约500mg/L,黄色那边约1500mg/L。溶解氧数据暂时没办法测量。
2楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-7-8 18:52 编辑
太明显了!严重的曝气不均引起的。
靠近进气管的地方,有冒大泡现象,说明底下的曝气器已严重堵塞,造成其他地方没有或只有少量的气泡。
总溶解氧的不均,所以就发生水色的不同。
左边曝气稍微好一点的池,有不少曝气死角,所以也是不太均匀,颜色还凑合,溶解氧肯定也有些许问题。
眼睛可以直观看出曝气比右边略好一点。
但很快会出问题的,个人感觉,楼主用的曝气器有很大的弊端。
不信就等着瞧,最多也就是几个月的事,会大面积地发生水质颜色变深,曝气系统彻底瘫痪。
回复
3楼
楼上好耐心
回复
4楼
同意大叔说的!!!
回复
5楼
你好,对于你目前运行状况是高负荷运作,好氧池中,产生白色泡沫的原因有可能是:高负荷进水、曝气过量造成。还有就是有洗涤剂的进入。鉴于你另一边却是黑色泡沫,后者可能性不大。 还有根据两边的COD含量,可以基本肯定发黑的一边是因为曝气量不足引起的现象。原因一:可能是因为曝气不够,造成水体缺氧,污泥发生厌氧反应导致污泥发黑,从而影响整个水体。原因二:由于你进水中含有大量硫酸根,在厌氧条件下回被硫酸盐还原菌还原为硫化氢气体,与水中的某些物质反应生成的硫化物黑色物质造成水体发黑,却硫化物本身属于COD的一种,会造成水体COD升高。 建议加大曝气量。水处理问题可以去环保通提问,只要是水处理问题都可以得到解答。
回复
6楼
路过,看看学习学习
回复
7楼
wangting1209 发表于 2014-7-9 18:40 你好,对于你目前运行状况是高负荷运作,好氧池中,产生白色泡沫的原因有可能是:高负荷进水、曝气过量造成 …非常感谢您的回答。
回复
8楼
曝气软管之父 发表于 2014-7-8 18:41 太明显了!严重的曝气不均引起的。靠近进气管的地方,有冒大泡现象,说明底下的曝气器已严重堵塞,造成其 …非常感谢您的回答。
回复
9楼
学习机会,谢谢
回复
10楼
分析专业。。
回复
11楼
曝气软管之父 发表于 2014-7-8 18:41 太明显了!严重的曝气不均引起的。靠近进气管的地方,有冒大泡现象,说明底下的曝气器已严重堵塞,造成其 …确实是分析的很到位
回复