女儿墙的构造柱是否为2米一个,这个构造要求有什么依据吗?
女儿墙的构造柱是否为2米一个,这个构造要求有什么依据吗?
2楼
不是
两米太多了屋顶女儿墙每隔3米左右
还有外墙的阴角和阳脚都应该布置构造柱
回复
3楼
我施工的高层建筑中,女儿墙设计要求是剪力墙钢筋伸至女儿墙顶,但是施工单位擅自变更,只设构造柱,请问,这样行吗?
回复
4楼
施工单位变更,你不签字就可以了
出问题你不用负责.
现在什么样的饿施工单位都有
回复
5楼
就是啊,他们都是大师,没有必要理他们的
回复
6楼
构造柱的间距跟女儿墙的高度,所用材料有直接联系,大于1.5米就应布置一根构造柱、特别是阴阳角部分。
回复
7楼
间距没特殊要求。。
主要是不能砖砌。。。
为什么要有构造柱呢???女儿墙出现构造柱本身就有问题。。
通常情况女儿墙应考虑为钢筋混凝土结构。
是为了避免地震中上部女儿墙掉落。。特别是高层结构。不容许砌砖的。。
考虑分隔于抗震。可以设点暗柱或明柱。。这个主要是根据下部柱子情况来定。
回复
8楼
详西南03G601P92
女儿墙构造详图
回复
9楼
砌体结构设计规范中
6.3条 防止或减轻墙体开裂的主要措施
第9条规定有 :女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;第10条规定有: 房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。
回复
10楼
06SG614-1图集中说,构造柱间距为3m.
回复
11楼
:) fgffggfgfgfgfgfgfgf
回复