洁净室静压差检测简介
liyunlan003
2014年07月04日 20:48:17
只看楼主

此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。(I) 检测要求①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间。③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。④所测量记录的数据应精确到 O. lPa 。(2)检测方法①先关闭所有的门。


此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。
(I) 检测要求
①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。
②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间。
③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。
④所测量记录的数据应精确到 O. lPa 。
(2)检测方法
①先关闭所有的门。
②用微差压计测量各洁净重之间、洁净室走廊之间、走廊与外界之间的压差。
③记录所有数据。
(3)测量仪器
采用 YJB-150 补偿微压汁,量程0~500Pa 或其他微压力计,仪表灵敏度小于 0.1Pa。
(4)合格标准
接照洁净室设计或工艺要求决定维持被测洁净室的正压或负压值。
①不同级别的洁净室或洁净 室与非洁净室(区)之间的静压差,应不小于 4.9Pa 。
②洁净室(区)与室外的静压差,不应小于 9.8Pa。
③对于空气洁净度等级严于 5 级(100 级)的单向流洁净室在开门时,门内0.6m 处的 室内工作面含尘浓度应不大于相应级别的含尘浓度限值。
④若达不到以上标准的要求,应重新调整新风量.排风量,至合格为止。



转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
免费打赏
mfsw2044702763
2014年07月08日 09:06:01
2楼
下载学习,加油
回复
lxy333
2014年07月08日 09:15:25
3楼
:victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开