是梁过大吗?但我把梁改小后,旁边的梁和柱子也出现了红色,请问改怎么修改
是梁过大吗?但我把梁改小后,旁边的梁和柱子也出现了红色,请问改怎么修改
2楼
梁配筋超了 加大梁截面吧
回复
3楼
抗扭吃不消,要么加宽主梁,要么次梁点铰
回复
4楼
梁跟柱子的距离过小,导致剪力过大。。在satwe-特殊梁-一端铰接-点这个交接的地方。。就满足了、。
回复
5楼
h_jianwei 发表于 2014-7-6 16:27 梁跟柱子的距离过小,导致剪力过大。。在satwe-特殊梁-一端铰接-点这个交接的地方。。就满足了、。是不是只要遇到这种梁跟柱子距离过小,剪力过大的时候都能点啊,对整体结构有什么影响吗?
回复
6楼
zhl43210 发表于 2014-7-16 22:12 是不是只要遇到这种梁跟柱子距离过小,剪力过大的时候都能点啊,对整体结构有什么影响吗?如果两者距离很小的话。。也有可能是加大柱子尺寸,直接让梁搭接在上面。。
回复
7楼
学习下。。。。。。。。。
回复
8楼
路过,学习了。。
回复
9楼
长知识了,这问题也能问出来
回复