请大家分析这个电路
香烟袅袅
香烟袅袅 Lv.12
2014年07月03日 22:31:52
只看楼主


lingxuct
2014年07月04日 07:14:25
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-4 07:19 编辑

分析什么?

机侧运行时SQ1、SQ2起作用,焦侧运行时SQ3、SQ4起作用。

SQ1~SQ4可能是现场行程开关吧?

但这图上的“接触器联锁常闭触点”画出地方了?SA拨到“焦侧运行”就无法工作了(接触器线圈会不停地跳)?!

常闭触点串到自己线圈回路中了?!
回复
zhaozaishenzhen
2014年07月04日 09:06:21
3楼
转换开关SA的闭合点画错了,上下两个回路应相反。图上的转换开关的闭合点的这种位置关系,无论是机侧还是焦侧均无法正常运行。
回复
lingxuct
2014年07月04日 09:35:24
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-4 09:36 编辑

不是吧?SA接点左边的不要就可以。

不知道左边的SA切换,把逻辑搞乱,有什么意义?
回复
展展
2014年07月04日 13:47:55
5楼
只知道:
SB4——机侧运行——机侧运行——SQ1
SB5——机侧运行——机侧运行——SQ2
SB4——机侧运行——焦侧运行——SQ4
SB5——机侧运行——焦侧运行——SQ3
SB4——焦侧运行——机侧运行——SQ2
SB5——焦侧运行——机侧运行——SQ1
SB4——焦侧运行——焦侧运行——SQ3
SB5——焦侧运行——焦侧运行——SQ4
不知有何用?
回复