本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-3 16:45 编辑 刚接触设计的亲们看过来,管路设计六步骤,让你的设计很简单从室内机的位置和容量开始(注意是针对VRV空调)1、决定配管方案(分配器—Y分歧管—组合)2、确定是否在限定内(长度&高度)3、决定冷媒管的尺寸4、决定冷媒管的尺寸和选择管路的连接方式5、决定冷媒的追加量6、确定冷媒的安全性
本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-3 16:45 编辑
刚接触设计的亲们看过来,管路设计六步骤,让你的设计很简单
从室内机的位置和容量开始(注意是针对VRV空调)
1、决定配管方案
(分配器—Y分歧管—组合)
2、确定是否在限定内
(长度&高度)
3、决定冷媒管的尺寸
4、决定冷媒管的尺寸和选择管路的连接方式
5、决定冷媒的追加量
6、确定冷媒的安全性
2楼
哪有這麼簡單?外機決定內機的數量,第一分歧管到最後一臺內機的管長,內外機的高度差,管道的當量長度,內外機的冷量配比,管道較長還得考慮回氣管的管徑,不同冷媒不同的管徑選型等等~~~~
真有那麼簡單,除非生搬硬套!
回复
3楼
xyzjm12 发表于 2014-7-6 18:13 哪有這麼簡單?外機決定內機的數量,第一分歧管到最後一臺內機的管長,內外機的高度差,管道的當量長度,內 …恩,你说的是对的,这个只是大方向而已,细化到每一步还是有很多细节的
回复
4楼
学习了,感谢
回复
5楼
呵呵,还是没学会
回复
6楼
本帖最后由 农民 于 2014-7-7 11:59 编辑
我介绍个步骤更少、内容更全面的方法:
第一步:确定室内机(位置、数量、冷热量、出风方式这些按规定设计),
第二步:确定室外机(位置、台数、冷热量、高差、距离、内外匹配这些就不介绍了),
第三步:把室内机与室外机连起来(管子材料、管径、保温、分歧管按有关规定算)
回复
7楼
农民 发表于 2014-7-7 11:58 我介绍个步骤更少、内容更全面的方法:第一步:确定室内机(位置、数量、冷热量、出风方式这些按规定设计 …其实熟练了,VRV是最简单的 画图很快的
回复
8楼
感谢楼主分享 多多益善
回复