求助!关于电力网损耗计算中的线路损耗计算!
baiyong198
baiyong198 Lv.2
2014年07月03日 09:16:25
只看楼主

各位请帮忙: 最近在做风电场的电能损耗计算,在计算风电场35kV集电线路损耗时参考的规程为《电力网电能损耗计算导则》(DL/T 686-1999),该规程2.3.6推荐的是方均根电流法,不太适合我现在的计算应用,于是我就采用2.3.6尾部写的“可采用平均电流法(形状系数法)或最大电流法(损耗因数法)”中的损耗因数法进行计算,具体公式在该规程的附录C中。 损耗因数法中的f和β我都求出来了,可是在求F的时候出现了公式:

各位请帮忙:
最近在做风电场的电能损耗计算,在计算风电场35kV集电线路损耗时参考的规程为《电力网电能损耗计算导则》(DL/T 686-1999),该规程2.3.6推荐的是方均根电流法,不太适合我现在的计算应用,于是我就采用2.3.6尾部写的“可采用平均电流法(形状系数法)或最大电流法(损耗因数法)”中的损耗因数法进行计算,具体公式在该规程的附录C中。
损耗因数法中的f和β我都求出来了,可是在求F的时候出现了公式:
当f<0.5时,按二阶梯持续负荷曲线计算F值,即
F=f(1+β)-β —————①
或 F=0.639^2+0.36f(f+fβ-β)—————②


我分别求出两个公式里的F值,发现②的F值是①的2倍,最终损耗电量则是4倍。结果相差太大,规程内又没有给出相应的解释,且由于规程当初的起草单位都联系不上起草人,所以现在请求大家帮我查看一下,这两个公式都分别适用于什么情况,或者有它们的出处也行,再或者有没有其他规程上有关于线路损耗的计算公式,请大家帮个忙,谢谢!