急问!我想问下关于电缆过河的问题!!求高人!
zhanglianggxw
2014年07月02日 09:49:30
只看楼主

我想咨询下:我这有个园区很大,中间有条河接近50米宽4台1600kva的变压器电业局的意思是建2个中心变电所,一边一个但是我们考虑投资和后期人力,还是想建一个中心变电所,其他用箱变,这就有一个问题,10kv的电缆过河电缆过河有什么要求和难度吗?十分感谢!求高手!您的意见?

我想咨询下:我这有个园区很大,中间有条河接近50米宽
4台1600kva的变压器
电业局的意思是建2个中心变电所,一边一个
但是我们考虑投资和后期人力,还是想建一个中心变电所,其他用箱变,这就有一个问题,10kv的电缆过河
电缆过河有什么要求和难度吗?

十分感谢!求高手!
您的意见?
lingxuct
2014年07月02日 10:02:59
2楼
埋管过河吧,简单的方法是“定向钻埋管”,穿Φ100的聚乙烯(半软)管,两头做电缆井,几年前偶做过,单价是100元/米包工包料。
回复
onlydia
2014年07月02日 13:23:43
3楼
单位附近的一个110kV降压变电站就在河堤旁。过河用的正是定向顶管施工。
回复
晶昱电能科技
2014年10月24日 16:08:58
4楼
学习了,谢谢分享
回复
wlszjs
2014年10月24日 20:15:14
5楼
如果有桥的话也可以在桥边搭支架的,当然要规划部门能通过的
回复
hyk13900
2014年10月25日 15:12:34
6楼
河流性质,大小、宽度、水量,小河顶管或穿管处理完全可以
大河得做钢构架,电缆从构架上走、跨越河流
回复
a284544027
2014年10月25日 16:07:13
7楼
学习了 谢谢楼主分享
回复
qq_1408242204500
2014年10月25日 18:12:25
8楼
:)xiexiexie
回复
qinabochenhong
2014年10月25日 20:08:38
9楼
埋管过河吧,简单的方法是“定向钻埋管”,穿Φ100的聚乙烯(半软)管,两头做电缆井,几年前偶做过,单价是100元/米包工包料。
回复
tianmennanhai
2014年10月26日 10:00:26
10楼
必须顶管,做桥架影响美观,再就是容易破坏,在河的两边离个10米,有可能还要远做顶管井,
回复
天下唯吾曹孟德
2014年10月26日 10:12:16
11楼
100元/米现在价格可能提高了,就是找专门顶管的。太长的河流只能考虑从桥的下边做桥架过去了。
回复