安全大检查查出的临电三级箱,断路器、漏电、插座都有,还是不合格
mytheresa
mytheresa Lv.7
2014年07月01日 22:18:38
只看楼主

上午安全大检查,某施工对的三级箱,带断路器、漏电、插座。

上午安全大检查,某施工对的三级箱,带断路器、漏电、插座。

IMG_20140701_095129.jpg

IMG_20140701_095129.jpg

免费打赏
sdzbgh01
2014年07月04日 09:53:11
12楼
这也叫“配电箱”?
回复
攻城师118181
2014年07月04日 20:05:30
13楼
你们这个也太。。。。说难听点就是胡搞。。。
回复
durreschen
2014年07月05日 20:10:40
14楼
一机一闸一保护
回复
lu18961745169
2014年09月02日 15:00:47
15楼
几个问题:1路1漏电,还有3个在哪里?TN-S系统,PE在哪里?总的隔离开关在哪里?
回复
zhaolin1111
2014年09月02日 22:36:35
16楼
这个太危险了,一点作用都没起到
回复
wzq1944
2014年09月03日 23:07:38
17楼
违反临电规范TN-S系统这一最基本要求
回复
qq2912950353
2014年09月16日 11:20:41
18楼
这也太不负责了啊