【网友论】如何从工作零线中接出PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年07月01日 11:48:28
只看楼主

其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的是系统的接地形式。从文字理解,应该是指TN-C-S系统,所谓工作接地,指的就是系统电源中性点的接地。 TN-C-S系统其实可以分成两部分,以建筑物的电源进线点(指PEN线进户后重复接地的位置)为分界,前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。


未标题-1.jpg

这里做一下名词上的简单解释:TN-C-S中,
T—— 指的是系统电源侧的接地情况是中性点接地系统(对于低压配电系统来说,是中性点直接接地的;如果中性点不接地,则用字母I表示;高压配电系统一般不用这样的表述方式);
N—— 指的是负载侧外露可导电部分的接地情况是直接与接地的系统中性点连接(如果是负载侧外露可导电部分直接接地,且与电源侧接地无联系,则用字母T表示);
C—— 指的是电源侧引出的N线(中性线)与PE线(保护接地线)是合并的(如果N线与PE线分开,则用字母S表示),此时,我们给这个引出的导体取名叫PEN线(保护中性导体);最后一个字母S指的是PE线与N线在入户后分开设置。
在过去几十年前,我们的低压配电系统经常采用TN-C系统,也就是一直到最末端,都是用PEN线即做中性导体也做保护导体的,设备的外壳是直接接到零线上的(实际是PNE线),此时,如果是三相平衡的负载,则中性线上的电流是0A,所以中性线上也没有对地的电位差。但如果负载是三相不平衡的负载,则会在零线上呈现出不平衡电压,同时,由于零线和设备外壳是相连接的,因此,接触其外壳的人就有电击危险(系统正常运行的情况下,这种电击一般不致命)。因此,现在的民用建筑,都要求在入户以后采用N线和PE线分开的系统,而TN-C-S系统就是其中比较经济的一个选择。
那么,问题就出现了,PEN线在入户之后,如何分开成PE线和N线呢?怎么做更可靠呢?按照王厚余先生600问的要求一般是PEN线先与系统PE排连接,再从PE排引出导线与N排连接。这样的接法在PENPE端子导电不良的时候,中性线不通,设备不工作,可以使人们及时排查发现故障。但我个人认为,如果中性线不通,就是断零,可能危险更大。因此,究竟如何连接,大家还可以再多做分析,找出更好的方案来。
而对于系统中性点的接地问题,TN-C-S系统的中性点是直接接地的,同时,应注意,PEN线在入户处分成PE线与N线后,就不应该再有电气连接了。


未标题-1.jpg

只是两袖清风
2014年07月04日 10:19:24
2楼
沙发能做到吗?
回复
snowrock586
2014年07月04日 10:25:08
3楼
还可以详细点吗
回复
武汉机电小强
2014年07月04日 10:35:12
4楼
snowrock586 发表于 2014-7-4 10:25 还可以详细点吗你问,我来答。。。
回复
chyw19900817
2014年07月04日 11:42:19
5楼
我是过来学习的
回复
可乐加糖
2014年07月04日 15:27:09
6楼
学习了,受用
回复
磊宏
2014年07月04日 15:39:52
7楼
我做室外景观照明,我想问问对于室外景观照明TN-C-S系统和TN-S系统,那种比较合理适合?
室外景观照明TN-C-S系统的进线PEN线的具体分开形式,关注中!

哈哈哈7

哪种都不合理。室外就得混用TT系统了。

回复
sh2222
2014年07月04日 17:07:47
8楼
看了之后赞同楼主的观点。
回复
wlz163dyx
2014年07月04日 21:52:33
9楼
本帖最后由 wlz163dyx 于 2014-7-4 21:56 编辑

一篇文章中提到:“行业标准《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009版)第5.5.6条第5项,对TN-C-S系统的接线作了具体规定:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,即在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线,同时N线与PE线分开后不应再合并。”并绘制了示例接线图(图5.5.6-1 TN-C-S系统接线示例图),如图53 所示。该图对《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的第6图如何在配电箱内具体实施作了更明确地规定。接线图有两个特点:一是在电源进线配电柜(箱)处,PE线和N线必须连接起来;二是电源进线的PEN线必须先与PE母线联接,并作接地,再将PE母线与N母线连接起来。”

并对其进行了分析:
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册为什么要求PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线?试分析如下:
在PEN线先接PE母线,再将PE母线与N母线进行连接的情况下,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,中性线路(N线)不通,系统设备运行不正常,单相设备甚至不工作。这时故障容易被发现并修复,不致造成大的危害。若PEN线先与N母线连接,再将N母线与PE母线进行连接时,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,则整个系统失去PE线的接零保护,但系统内的设备仍正常工作,失去PE接零保护的故障将不被发现,对人身安全构成极大威胁。而人的生命安全是头等大事,因此规范如此规定是合理的、科学的。
TN-C-S接地系统的正确接线,事关供配电系统的正常运行和人身安全问题,不容忽视,应引起我们的重视,在工作中杜绝错误的接线

我不能发链接,文章可在百度中搜得“关于低压配电系统TN-C-S接地型式的正确接线 公司兼职电气专业副总工 黄亩伦”
回复
wlz163dyx
2014年07月04日 23:25:04
10楼
有篇文章中《关于低压配电系统TN-C-S接地型式的正确接线》 公司兼职电气专业副总工    黄亩伦 写到:

“行业标准《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009版)第5.5.6条第5项,对TN-C-S系统的接线作了具体规定:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,即在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线,同时N线与PE线分开后不应再合并。”并绘制了示例接线图(图5.5.6-1 TN-C-S系统接线示例图),如图53所示。该图对《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的第6图如何在配电箱内具体实施作了更明确地规定。接线图有两个特点:一是在电源进线配电柜(箱)处,PE线和N线必须连接起来;二是电源进线的PEN线必须先与PE母线联接,并作接地,再将PE母线与N母线连接起来”
“《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册为什么要求PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线?试分析如下: 
TN-C-S接地系统的正确接线,事关供配电系统的正常运行和人身安全问题,不容忽视,应引起我们的重视,在工作中杜绝错误的接线。”

muyuyao

相比于断零烧毁设备的危害,用于确保人身安全的“接零保护”更加重要,这也体现了“以人为本”、“生命至上”!!!

回复
lixuesong5872
2014年07月05日 08:16:46
11楼
学到了好多东西。楼主真心好人!
回复

相关推荐