筏形板不满足e≤0.1(W/A)应该怎么处理?
renwoxiaosa
2014年06月30日 10:04:17
只看楼主

求教,筏形板不满足e≤0.1(W/A),算出来板重心到荷载中心距离822>0.1(W/A)=250mm,请教下各位大神应该怎么修改?

求教,筏形板不满足e≤0.1(W/A),算出来板重心到荷载中心距离822>0.1(W/A)=250mm,请教下各位大神应该怎么修改?
免费打赏
q8935054
2014年06月30日 11:16:23
2楼

顶一个!!!
回复
筑砼
2014年06月30日 10:04:18
3楼
首先楼主需要确定查看的荷载组合是正确的。是在准永久组合下的偏心率。假如在此荷载组合下的偏心率还超。那楼主可以通过调整筏板的形状来满足偏心率。 比如,重心在筏板形心的下面较多。可以将筏板上部挑出部分调大一些。
回复
雨落大明湖
2014年06月30日 16:06:48
4楼
修改筏板悬挑长度
回复
汪少结构
2014年07月01日 09:32:31
5楼
正如楼上所说调整筏板悬挑长度,如果差的不大也可以不用调整,规范是宜(相差不大时)
回复
renwoxiaosa
2014年07月01日 17:26:06
6楼
筑砼 发表于 2014-6-30 14:06 首先楼主需要确定查看的荷载组合是正确的。是在准永久组合下的偏心率。假如在此荷载组合下的偏心率还超。那 …我这筏板一直缩小,最后是角柱和边柱没有筏板了,只有中柱还有,这样也可以?
回复
wxf20072008
2014年07月01日 17:46:06
7楼
也可以调整下重心嘛
回复
baiyizhou
2014年07月01日 21:43:40
8楼
调整外挑宽度
回复
renwoxiaosa
2014年07月02日 16:40:38
9楼
wxf20072008 发表于 2014-7-1 17:46 也可以调整下重心嘛怎么调整?我试过的能通过的就是角柱和边柱不做筏板,只有中柱做筏板,这样没有问题?
回复
筑砼
2014年07月03日 11:26:37
10楼
renwoxiaosa 发表于 2014-7-1 17:26 我这筏板一直缩小,最后是角柱和边柱没有筏板了,只有中柱还有,这样也可以?你干嘛缩小到连柱子都包不上了。你不会把另一侧的筏板加大吗
回复
qq_1627904219859
2022年03月30日 14:10:15
11楼

如果只是一层的工业厂房,是否也需要满足e≤0.1(W/A)?