关于刚重比的问题求教
bj_sly_jxfgs
Lv.12
2014年06月29日 07:43:14
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
各位高手,多层框架结构的房子刚重比小于10怎么办呀
各位高手,多层框架结构的房子刚重比小于10怎么办呀
免费打赏
可卿
2014年06月29日 16:25:51
2楼
1、程序调整:刚重比不满足规范上限要求,在SATWE的“设计信息”中勾选“考虑P-Δ效应”,程序自动计入重力二阶效应的影响。
2、结构调整:刚重比不满足规范下限要求,只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。
3.规范给定的刚重比的上限值是2.7,当小于这个值时需要考虑重力二阶效应;当大于这个值时没有必要考虑重力的二阶效