《混凝土结构加固设计规范》4.4.1条第一款“12k”中的K指的是一根碳纤维纱里面所含有的单丝的根数,1K指里面有1000根单丝,2K是2000根。

4.4 纤维和纤维复合材

4.4.1 生产纤维增强复合材料(以下简称纤维复合材)用的纤维应为连续纤维,其品种和性能应符合下列要求:

1 承重结构加固用的碳纤维,必须选用聚丙烯腈基(PAN 基)12k 或12k 以下的小丝束纤维,严禁使用大丝束纤维;
2 承重结构加固用的玻璃纤维,必须选用高强度的S 玻璃纤维或含碱量低于0.8%的E 玻璃纤维,严禁使用A 玻璃纤维或C 玻璃纤维;
3 纤维(复丝浸胶后)的主要力学性能必须符合本规范附录C 表C.0.1 的规定。

4.4.2 结构加固用的纤维复合材必须采用符合本规范第4.4.1 条要求的连续纤维与改性环氧树脂胶粘剂复合而成。使用前必须按本规范表4.4.2–1 或表4.4.2–2 规定的性能指标和质量要求进行安全性及适配性检验。检验时,实测的纤维复合材抗拉强度标准值应根据置信水平C=0.99、保证率为0.95 的要求,按本规范第3.2.3 条计算确定。
表4.4.2–1 碳纤维复合材安全性及适配性检验合格指标










类别
项目
单向织物(布)
条形板
高强度 Ⅰ级
高强度 Ⅱ级
高强度 Ⅰ级
高强度 Ⅱ级
抗拉强度标准值ff,k(MPa)
≥3400
≥3000
≥2400
≥2000
受拉弹性模量Ef(MPa)
≥2.4×105
≥2.1×105
≥1.6×105
≥1.4×105
伸长率(%)
≥1.7
≥1.5
≥1.7
≥1.5
弯曲强度ffb(MPa)
≥700
≥600
层间剪切强度(MPa)
≥45
≥35
≥50
≥40
仰贴条件下纤维复合材与混凝土正拉粘结强度(MPa)
≥max{2.5,ftk },且为混凝土内聚破坏
纤维体积含量(%)
≥65
≥55
单位面积质量(g/m2)
200、250、300
200、250、300
注:1 表中ftk 为被加固构件混凝土的抗拉强度标准值,按现行设计规范GB 50010 的规定采用。
2 L 形预成型板(L 形板)的安全性及适配性检验合格指标按高强度Ⅱ级条形预成型板(条形板)采用。







武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)
免费打赏
武汉老庄王工
2014年06月27日 11:07:34
2楼
表4.4.2–2 玻璃纤维单向织物复合材安全性及适配性检验合格指标



项目
类别
抗拉强度 标准值(MPa)
受拉弹性 模量 (MPa)
伸长率
(%)
弯曲强度(MPa)
仰贴条件下纤 维复合材-混 凝土粘接正拉 强度(MPa)
单位面积质量(g/m2)
层间剪切强度(MPa)
S 玻璃
≥2200
≥1.0×105
≥3.2
≥600
≥max{2.5,ftk },且为混凝土内聚破坏
300~450
≥40
E 玻璃
≥1500
≥7.2×104
≥2.8
≥500
300~450
≥35
4.4.3 对符合第4.4.2 条安全性及适配性检验要求的纤维织物复合材或板材,当它与另一种改性环氧树脂胶粘剂配套使用时,仍须按下列项目重新做适配性检验:

1 抗拉强度标准值;
2 仰贴条件下纤维复合材与混凝土正拉粘结强度;
3 层间剪切强度。

以上三项检验结果必须符合表4.4.2–1 和表4.4.2–2 的规定。


4.4.4 纤维复合材的安全性及适配性检验指标的测定方法应符合下列规定:

1 对抗拉强度、受拉弹性模量及伸长率,应采用现行国家标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354 进行测定;
2 对抗弯强度,应采用现行国家标准《单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 3356 进行测定;
3 对层间剪切强度,应采用本规范附录D《纤维复合材层间剪切强度测定方法》进行测定;
4 对仰贴条件下纤维复合材与混凝土正拉粘结强度,应采用本规范附录E《粘接材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定方法及评定标准》进行测定;
5 对纤维体积含量,应采用现行国家标准《碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法》GB/T 3366 进行测定;
6 对纤维织物单位面积质量,应采用现行国家标准《增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定》GB/T 9914.3 进行测定。

4.4.5 当进行材料性能检验和加固设计时,纤维复合材截面面积的计算应符合下列规定:

1 对纤维织物,应按纤维的净截面面积计算。净截面面积取纤维织物的计算厚度乘以宽度。纤维织物的计算厚度应按其单位面积质量除以纤维密度确定。
注:纤维密度应由厂商提供,但应出具独立检验或鉴定机构的抽样检测证明文件。
2 对单向纤维预成型板,应按不扣除树脂体积的板截面面积计算,即应按实测的板厚乘以宽度计算。

4.4.6 承重结构的加固,严禁使用单位面积质量大于300g/m2 或采用预浸法生产的碳纤维织物(布)。