一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟?
jyl9875
jyl9875 Lv.3
2014年06月27日 10:41:44
只看楼主

一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?

一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?
免费打赏
lingxuct
2014年06月27日 11:12:48
2楼
这根单芯电缆如果是PE线,并与多个(不同地点)接地极相连接的,是可以的。
回复
jyl9875
2014年06月27日 12:10:22
3楼
肯定不是PE是三相一零
回复
sydl18
2014年06月27日 13:40:38
4楼
就是电缆T接吧,肯定是不可以的,没有保护
回复
jyl9875
2014年06月27日 13:49:26
5楼
相关规定了?哪里有详细解读?
回复
infly0107
2014年06月27日 14:21:11
6楼
电缆要接头必须做电缆头,电缆哪能直接接,听你这描述不会是直接扒开电缆绝缘层把铜芯接起来了吧?这能耐得住压?
回复
jyl9875
2014年06月27日 15:08:56
7楼
看起来貌似搞了个不知道是什么头子接的,黑黑,看不到里面。反正感觉这么接不符合规范,貌似在哪个规范里看到过,现在想不起来在哪个规范了。
回复
一指慢
2014年06月27日 15:14:23
8楼
jyl9875 发表于 2014-6-27 15:08 看起来貌似搞了个不知道是什么头子接的,黑黑,看不到里面。反正感觉这么接不符合规范,貌似在哪个规范里看 …你说的是穿刺线夹吗?抑或并沟线夹?
回复

相关推荐

APP内打开