本帖最后由 李工在线 于 2014-6-26 19:29 编辑 请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。流量我知道是根据建筑性质选,但是扬程不知道怎么确定?
本帖最后由 李工在线 于 2014-6-26 19:29 编辑
请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。
流量我知道是根据建筑性质选,但是扬程不知道怎么确定?
12楼
再格兰富手泵官网上有一个选泵软件,可以通过它选择水泵。
回复
13楼
帮楼主顶一下吧
回复
14楼
wxj0318 发表于 2014-7-1 15:53 再格兰富手泵官网上有一个选泵软件,可以通过它选择水泵。恩 好的 谢谢
回复
15楼
帮楼主顶一下吧
回复
16楼
扬程根据最不利点消火栓高度、充实水柱长度、保护半径、管网损失计算确定。
回复
17楼
帮楼主顶一下吧
回复
18楼
云飘飘 发表于 2014-7-2 09:08 扬程根据最不利点消火栓高度、充实水柱长度、保护半径、管网损失计算确定。就是根据最不利消火栓所需的压力加上消火栓到吸水管的高度再加上这一段的损失吧?
回复
19楼
选泵要看流量扬程,是要计算的
回复
20楼
楼主还是好好看看基础吧
回复
21楼
书上有计算,还是要认真看下 书~建筑给排水的书后面还有计算的案例!
回复