1200m3/h的吊顶式空调机组,应该有多大面积的出风量和回风量?
1200m3/h的吊顶式空调机组,应该有多大面积的出风量和回风量?
2楼
“多大面积的出风量和回风量”
能问得明白点吗?
回复
3楼
找个样本查查吧
回复
4楼
wu.ye 发表于 2014-6-26 11:51 “多大面积的出风量和回风量”能问得明白点吗?我的意思是1200m3/h的吊顶式空调机组的出风口和回风口的面积应该多大才能保证机组工作正常,因为我这里的机组工作起来气流声和机组震动太大,我怀疑是回风口小了,导致回风量不够造成的
回复
5楼
回风口面积同机组上的回风口即可
回复
6楼
送风口要按风速计算
回复
7楼
“机组震动太大”
这不应该是回风口小的问题
回复
8楼
“机组震动太大”
可能是机组安装或出风口问题
回复
9楼
1500风量的风机回风口面积大于0.1平方米就不会有问题,当然最好同机组回风口面积
回复