砌体材料适用的问题
土木hope
土木hope Lv.7
2014年06月26日 10:32:04
来自于建筑施工
只看楼主

砌体结构工程施工质量验收规范中的“砖砌体工程”5.1.4说明:地面以下或防潮层以下的砌体不用采用多孔砖。 我们工程是框架结构的,目前砌筑地下室,可是我们用的是烧结多孔砖,与规范不符,哪位可以解释解释吗?

砌体结构工程施工质量验收规范中的“砖砌体工程”5.1.4说明:地面以下或防潮层以下的砌体不用采用多孔砖。
我们工程是框架结构的,目前砌筑地下室,可是我们用的是烧结多孔砖,与规范不符,哪位可以解释解释吗?
甲方施工员
2014年06月27日 08:19:46
2楼
你这是地下室室内填充墙,不是地下室外墙

这里的地面以下或防潮层以下都是底板以下了
回复
冰河世纪2014
2014年06月27日 09:07:34
3楼
地面是指室外地坪
防潮层高于室外地坪,低于室内地坪6公分处
所以,地下室不可以用烧结多孔砖
回复
木欣泉流
2014年06月27日 10:27:59
4楼
地下室内墙虽然在防潮层以下,但可以并入主体,规范也是根据实践定的
回复
土木hope
2014年06月27日 18:41:04
5楼
甲方施工员 发表于 2014-6-27 08:19 你这是地下室室内填充墙,不是地下室外墙 这里的地面以下或防潮层以下都是底板以下了底板以下还需要砌墙吗?没有了吧
回复
土木hope
2014年06月27日 18:41:57
6楼
木欣泉流 发表于 2014-6-27 10:27 地下室内墙虽然在防潮层以下,但可以并入主体,规范也是根据实践定的那这个工程地下室室内填充墙可不可以用烧结多孔砖?
回复
haibonihao
2014年06月27日 20:38:13
7楼
呵呵呵,室内的当然可以用啦,只要每层的最下面做个两三皮的实心砖,然后上面就可以随便用了,规范上说的那个是地下的,是外墙,能与水接触的,:)
回复
damoji123
2014年06月28日 10:17:37
8楼
楼主,规范上原话是5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖
回复
qq_1403941398402
2014年06月28日 15:50:36
9楼
地下室外墙已有防潮防水措施,这个应该算室内填充墙,可以按照设计要求采用烧结空心砖砌筑。
回复
土木hope
2014年06月30日 13:08:01
10楼
damoji123 发表于 2014-6-28 10:17 楼主,规范上原话是5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖是啊,我说的是地面以下的砌体,但是现在地下室外墙不都是剪力墙呀 内墙的砌体也不应该用多孔砖吧
回复
土木hope
2014年06月30日 13:09:03
11楼
攻城师121990 发表于 2014-6-28 15:50 地下室外墙已有防潮防水措施,这个应该算室内填充墙,可以按照设计要求采用烧结空心砖砌筑。但是规范里说地面以下不能用多孔砖,怎么还可以用呢
回复