考虑偶然偏心时,层间位移角限值是“1/1000”
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年06月26日 09:01:09
只看楼主

考虑偶然偏心时,层间位移角限值是“1/1000”。我的是部分框支剪力墙结构。小高层。请问这个层间位移角限值是“1/1000”是从哪里找出来的数据?难道考虑偶然偏心和不考虑偶然偏心,这个数值会有不同????请知道的大侠们,指导指导、、、

考虑偶然偏心时,层间位移角限值是“1/1000”。
我的是部分框支剪力墙结构。小高层。
请问这个层间位移角限值是“1/1000”是从哪里找出来的数据?难道考虑偶然偏心和不考虑偶然偏心,这个数值会有不同????请知道的大侠们,指导指导、、、

weijinxiang6
2014年06月26日 09:56:28
2楼
高规3.7.3说的很详细
回复
林夕一梦
2014年06月26日 10:32:36
3楼
这都没搞懂就搞设计啊。
回复
a525275212
2014年06月26日 16:23:26
4楼
weijinxiang6 发表于 2014-6-26 09:56 高规3.7.3说的很详细主要的问题是“考虑偶然偏心时,层间位移角限值是“1/1000””,有这个说法吗?
回复
a525275212
2014年06月26日 16:24:33
5楼
linxi0922 发表于 2014-6-26 10:32 这都没搞懂就搞设计啊。是呀,不懂呢,所以问问各位大侠呀。知道的话,麻烦告诉我下,谢谢呀。。主要的问题是“考虑偶然偏心时,层间位移角限值是“1/1000””,有这个说法吗?
回复
lihao0608
2014年06月27日 10:11:47
6楼
linxi0922 发表于 2014-6-26 10:32 这都没搞懂就搞设计啊。同问 哥们你就不要装神秘咯 给我们解释解释
回复
cdm988
2014年07月09日 14:14:17
7楼
层间位移角限值可不考虑偶然偏心
回复
wangyushicelao
2014年07月09日 15:12:55
8楼
强烈建议翻一下高规。上面说的是白话文,而且比论坛朋友你一言我一语来的详细全面。
回复
phoenix_sonic
2014年07月09日 21:09:22
9楼
本帖最后由 phoenix_sonic 于 2014-7-9 21:11 编辑

高规3.7.3 第一句话就是:“按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比Δu/h宜符合下列规定”

同时,后面有个小字注释提到了,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。
回复
a525275212
2014年07月10日 09:21:05
10楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-9 21:09 高规3.7.3 第一句话就是:“按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之 …那就是PK中输入参数计算时,不要√上偶然偏心这个选项就行了是吗?(但是高层不是一般都要点偶然偏心的吗?觉得有点奇怪,貌似一般人都会点的呀。)
回复
phoenix_sonic
2014年07月10日 09:25:11
11楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-10 09:21 那就是PK中输入参数计算时,不要√上偶然偏心这个选项就行了是吗?(但是高层不是一般都要点偶然偏心的吗 …不是这样的~~~高层在satwe计算的时候是必须要勾选偶然偏心的~~~只不过偶然偏心作用下的位移角不需要满足规范3.7.3的要求,但是偶然作用的位移比值还是需要满足规范要求的~~~
回复